变频恒压控制柜怎么调试水压
变频器怎么
调节
水压
?
答:
ABB ACS510水泵变频器,如果控制柜有PLC或者恒压控制器的话,那么压力需要从这上面调。
如果是变频器本身PID控制的,那么通过参数4011即可改变压力大小了
。仔细研究一下说明书,可以使用PFC应用宏,也可以使用PID应用宏。PFC应用宏是怎么针对风机水泵设定的,推荐使用。根据参考接线图接线,如果是ACS400系列,...
怎样调变频器控制水压
答:
可以通过调整控制柜的压力或变频器面板
。变频器通过内部IGBT的开闭来调节输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要提供所需的电源电压,从而达到节能调速的目的。此外,逆变器具有多种保护功能,如过流、过压、过载保护等。 随着工业自动化水平的不断提高,变频器也得到了广泛的应用。变频器的工作原理 主...
abb水泵
变频器怎么调水压
答:
ABBACS510水泵变频器,如果控制柜有PLC或者恒压控制器的话,那么压力需要从这上面调。
如果是变频器本身PID控制的,那么通过参数4011即可改变压力大小了
。仔细研究一下说明书,可以使用PFC应用宏,也可以使用PID应用宏。PFC应用宏是怎么针对风机水泵设定的,推荐使用。根据参考接线图接线,如果是ACS400系列,...
变频
水泵
怎么调水压
答:
首先操作面板上有3个键:
SEL选择键、∧、∨;其中SEL选择键,用于选择参数组、确认参数值的读入和修改及返回工作状态
; ∧、∨键为增大与减小键,用于选择参数及改变参数值。 按住SEL选择键保1秒(2秒、3持秒),就可以分别进入第一组(或第二组,第三组)参数的设定状态。 使用∧或者∨...
水泵
的控制柜变频器调试
有什么要求
答:
1、先检查变频器的接线和配线
。 a、 检查进出线主电源连接是否正确、可靠。电源电压的等级是否符合 变频器使用说明的要求,连接是否牢固。绝缘层有无破损。仔细检查端子排有无松脱,是否存在短路等隐性故障。接地是否良好。 b、 检查变频柜内控制回路的进线连接和电压等级是否符合变频柜的应 用要求。各连接线连接是否...
QJ580系列通用矢量
控制变频器
供水
怎样
调节
水压
?
答:
如果
控制柜
有PLC或者
恒压控制
器的话,那么压力需要从这上面调。如果是变频器本身PID控制的,那么通过参数即可改变压力大小了。有个参数叫“内置度pid数字设定”,每个不同牌子
的变频器
叫法不一样,你看着意思去理解就行了,不过你要注意一点就是调的时候要0.1的单位去调,比如说原来是“3.0”,你...
abb
变频器
ACS510
恒压
供水时具体参数设置
答:
先恢复一下出厂值,压力表的反馈信号接AI2上,9902=6,9905--9909=电机名牌参数4010=19,4011=目标压力占压力表量程的百分比,其它先别设。看说明书PID宏端子接线图,24V和DI2短接,24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号。如果不想用默认的可以在10组参数里面修改运行信号源。供水系统是国民...
abb
变频器
acs510
恒压
供水的参数设定
答:
电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上;将变频器的接地端子接地;确认变频器名牌标签的电压频率等级与电网的是否相吻合,无误后送电;主接触器吸合,风扇运转,用万用表ac档测试输入电源电压是否在标准规范内;熟悉变频器的操作键盘键;运行变频器到50hz,测试变频器u、v、w三相...
锅炉
变频器 恒压
补水 超压能泄压吗?
答:
超压,就是属于超调,同一台
变频器
实现不了,除非你增加一个排水电机。。。一般您要的功能是不需要的,因为PID本身就有超前预测的功能,不会让
水压
超得太多的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
变频器控制水泵参数设置过程详解
变频器控制水泵怎样设置
变频水泵恒压怎调压力高低
恒压变频供水怎样设置压力
变频器怎样调整水泵压力
恒压变频工频供水开关
变频恒压水泵控制器怎么调
变频水泵恒压怎么调
变频恒压控制柜基础做法