88问答网
所有问题
当前搜索:
变频器运行到30hz 就上不去
...的是富士
变频器
,最高频率是50,长
到30
多一点
就不
长了。30以下是正确...
答:
检查一下变频器的最高运行频率是否设置为30多HZ,将它改为50即可
。检查输入变频器调要求其调速的4-20MA信号是否正常,是否到了对应30HZ的转速后不变化了。
...的三相电动机连接到
变频器上
以后
启动到30
赫兹
就不
往上走了,是什么...
答:
这种情况是变频器设置上的原因
。电动机新修,辅承和线圈都应判定为好的。能运行到30Hz而不跳闸,说明电动机本身并无故障。问题源于变频器。可能有两种情况:1,
变频器允许运行的最高频率被限定在了30Hz
。2,变频器的目标频率被设置为30Hz。第一种情况时,不论你外部给出什么样的运行条件,变频器都被...
三菱E700
变频器
电机
运转
时变频器显示
至30HZ
左右就跳掉,电机停止运转...
答:
看看控制端子接线松没松,外接旋钮是不是好的,如果都是好的那就参数设置不当,对照说明书修改参数。
变频器
在20HZ
运行
正常,调到
30HZ
时就感觉运行无力,没有加速现象这是什么...
答:
负载过重。电机带不动
。正常频率越高,转的越快。但是负载过重,频率高,电机流转不懂。
abb
变频器
水泵压力控制 5.5kw频率升
到30HZ
后不能升
答:
检查2008参数为50HZ以及2003限流参数值。检查0128 0130设定值与反馈值。
检查水泵转动是否灵活
。
...出现2010过温代码再启时转速升到堵转时频率
30HZ就
自动下降.达不到50...
答:
有记忆。查04组参数。堵转时升到频率下限就不升了。如有堵转保护,就停止,没有设就烧电机。reset键两种情况都可复位。复位后不后需重设参数。冷却后情况依旧,检查电机是否卡死,如能盘动,
启动
力矩小了,将2101设为4.还是不转动。2603补偿电压设一下,可能有用。
变频器
调速慢
30HZ
以不电机不转求解
答:
可能是低频下电机电流不够,应考虑
变频器
采用用直接转矩控制模式或矢量控制模式的。
用
变频器
控制15KW罗茨风机频率超过
30Hz就
过载保护
答:
先看下
变频器
是否匹配,风机转轴有没被卡住现象,负载是否过重。罗茨风机是恒转矩负载,与一般风机不一样。可以设置一下变频器的限流功能,把加速时间设置长一点,现在很多国产变频器分G/P型的,可能你买的是P型机,罗茨风机不适合用15的P型机器。
求助:三菱FR-A540-7.5K欠压保护问题
答:
我手上有一台三菱FR-F740-S75K-CH的变频器,现在的故障现象是
变频器运行
10多分钟后,频率在稳定值
30HZ
附近(用4-20MA电流给定,频率在30HZ左右,波动很小)就开始下降,直到停机。同时显示EOU1和或EOU2故障,查了说明书,都是由于直流母线电压过高引起的。参数没问题,和旁边的好的变频完全一样。负载...
变频器
0-
30HZ
无输出是什么原因
答:
参数设置问题,查看
启动
频率的设置。
1