88问答网
所有问题
当前搜索:
变频器电机反转如何调成正传
变频器如何
实现
电机
正
反转
?
答:
通过设定多功能端子,闭合某个端子跟公共端
,变频器就会拖动电机正传,闭合另一个端子跟公共端,变频器就会拖动电机反转 。变频器用来控制电机,可以控制电机的转数正反转,频率越大电机转动的幅度越大。 频率的大小是可以调的。变频器控制电机可以实现开环和闭环调速,闭环调速有编码器实行速度反馈,开环调...
西门子440
变频器
,
如何调整
参数,可以正
反转
?
答:
1、MOP控制 2、端子控制 1)MOP控制时,需要把P1032设置为0(默认也是0)。就可以在MOP上反向运行
。2)端子控制时,看你电路图上,接通的反转启动命令的端子对应的参数设置为12就OK了(数字量输入1->输入6对应的参数为P701->P706)。
变频电机
能
倒转
。不能
正传
答:
先检查控制线路是否正常,实在不行就直接在变频器上将反转端子、多段速端子之一和公共端短接
,然后看面板的REV或是FWD灯是否点亮,点亮的同时应该有相应的动作,变频器里面的允许反转的设置项也看看。如果还是不行的话,变频器就有可能出问题了,检查的时候要注意安全。
怎样
使
变频器
控制的
电机
堵转后
反转
再自动正转??
答:
可以的阿,你先要检测到堵转才行,很简单的,
切换下DI输入设置.比如DI1为启动,DI2为正传,DI3为反转.DI4为多功能端子(设置成闭合时运行40Hz额定频率
),DI5为多功能端子(设置成闭合时运行50Hz额定频率),在正转时,闭合DI1,DI2,DI4,运行频率就是40Hz。反转时,闭合DI1,DI3,DI5,运行频率为50Hz。注...
plc控制
变频器怎么
接线控制
电机
正道转啊本人初学要详细点,求围观_百 ...
答:
第一种是 通过RS485通讯MOUBS协议控制,第二种是 通过变频器本身自带的正转 反转 停止,接口
。第三中是 通过模拟量模块 控制 第四中是 通过接触器控制。下面介绍第二中,每个厂家都有 正转 反转 停止 接口,比如三菱变频器正传STF 反转是STR,如图 SD接入PLC输出端的COM点,STF STR 接在COM...
变频器
控制普通
电机
正
反转
答:
首先要把
变频器
运转起动参数设为外部端子控制,把正转端子和COM端接通那么马达就正转,断开马达就停止。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变
电机
工作电源频率方式来控制交流
电动机的
电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元...
怎么
样实现
变频器
外接端子正和
反转
,没有PLC?谢谢大家
答:
变频器
的操作面板上有正传和
反转
的按钮 FDW
为正传
和停止的切换键 REV为反转和停止的切换键 你所要做的就是拿出你的手指轻轻按下去就可以了 如果你的机器上没有,那么请仔细辨认确认你那个是不是变频器 其实说明白了,这个外接换向其实就是输入电源三相电的次序交换 因为三相
电机
只要将输入电源任意两相...
想问一下
变频器
面板的问题
答:
1. RUN 运行键:用于启动
变频器
,使电机开始运行。2. STOP 停止键:用于停止变频器,使电机停止运行。3. DSP FUN 存档键:用于存档和调用变频器中的功能参数。4. FWD
正传
闭掘:用于设置电机正转运行。5. REV 反转:用于
设置电机反转
运行。6. RESET 重新启动:用于重置变频器,恢复到出厂设置。7....
ABB ACS800改变转向
答:
变频器
拖动的电机,不需要改变接线,只需要给变频器不同的命令信号就可以了。通过控制端口直接给“启动”和“正传”两个端口送入命令信号
电机正传
;给“启动”和“反转”两个端口送入命令信号则
电机反转
。具体参考:http://wenku.baidu.com/view/9429cb3f376baf1ffc4fade9.html ...
...EL使用外部信号控制
电机
正
反转
,转速,
如何设置
接线,感谢!
答:
选择NPN模式(当然这个开关主要是看你的上位机到驱动器的进线是高电平还是低电平,高电平选PNP,低电平选NPN)。NPN型,直接短接DCM 到MI1 或者MI2 就能实现
正传
或者
反转
。或者通过继电器的长开点来接通正转或者反转也可以。如果是PNP型就是接那个24V那个地方了。模拟量需要看你的上位机是什么类型,0...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器控制电机反转怎么掉线
德力西变频器怎么调整反转
变频器旋转角度的技巧和注意事项
变频器面板上怎么调节正反转
变频器怎样设置倒转
三垦变频器正反转怎么调试
变频器如何控制220v电机正反转
变频器900G正反转怎么调整
欧瑞变频器正反转设置步骤