88问答网
所有问题
当前搜索:
变频器模拟量输入是否有正负
变频器
信号线
模拟量
4-20mA接线时
正负
极能接反吗
答:
变频器
信号线模拟量4-20mA接线时
正负
极是不能接反的。变频器输入模拟量信号一般有4-20mA 、0-20mA、 0-5V、 0-10V等。
模拟量输入
信号特别容易受到外部干扰,所以一般使用双绞屏蔽线作为信号线;而且配线距离尽量短,一般不要超过20米;如某些使用工况容易受到外部严重干扰时,模拟信号员侧需要加滤波电...
关于西门子
变频器
MM430接线的问题,功率为37KW的
答:
如果是西门子430的话,L1,L2,L3接进线,U,V,W接到电机。给定信号应该是频率给定,一般是
模拟量
电流输入,430上对应的是端子3,4.
有正负
。运行,复位是开关
量输入
。430对应的是5.9和7.9 也就是5,9 接通
变频器
启动。7,9 接通故障复位。故障输出和运行输出应该是 开关量输出,430对应的是 ...
ABB
变频器
ACS800
模拟量
控制
输入正负
10V,变频器频率只能输出到35hz,参...
答:
可以是可以
,最好还是找出问题,一般还是设置的问题
变频器
问题(
模拟输入
≠模拟输出)?
答:
任何
变频器
的
模拟量输入
和输出都会有一点偏差的,不过可以通过输入和输出的偏置和增益来调整(个别品牌只有一个选项,不过目的是一样的),只是过程会比较麻烦,要通过不断的调整和测试来完成,只要有耐心没有不可能的
abb
变频器模拟量
输出的公共端接正极还是负极
答:
abb
变频器模拟量
输出的公共端接正极,希望我的回答能帮助到你。
在
变频器
的 控制回路端子中,有两个
模拟输入量
,一个是0--10V的电压输入...
答:
模拟量
0-10V
输入
时,
变频器
频率给定方式参数设置为0-10V,4-20MA电流输入无效。模拟量4-20MA输入时,变频器频率给定方式参数设置为4-20MA,0-10v输入无效。如果电流电压输入端子接反了,频率控制不准确。
请问:如何使用
模拟量
信号来控制电机的正反转?
答:
可以,现在几乎所有的
变频器
都要
模拟量输入
标定功能将[0,10V]标定为[-100%,100%]即可(默认是[0%,100%])这样标定后5V是零速,高于5V正转,低于5V反转。(某些变频器可能有正反转允许禁止的参数,要设置为允许反转)
变频器
的
模拟量输入
答:
变频器模拟量
信号
输入
指的是0(4)~20mA或0~10(5)V的电压或电流信号,PLC模拟量输出与之相同,请先确定PLC模块的输出信号,根据PLC的输出信号,连接变频器相应的模拟量端子就可以实现对电机的模拟量控制。(当然还需要设置变频器的相关参数)不同品牌的PLC和变频器使用中一般不会出现什么问题,主要...
在启动
变频器
时,由于搅拌机有一个反转,所以触摸屏上的频率显示是负的...
答:
1.频率并没有所谓的
正负
一说,触摸屏上的频率显示为负,只是为了给用户一个直观的辨别电机正反转的参数。2.
变频器
驱动电机的正反转,可以通过参数设定,由面板、端子或者通讯的方式实现,只要变频器输出相序发生变化,电机的转向就会发生变化。3.可以通过变频器的
模拟量
输出信号来判断电动机的正反转。例如...
ABB ACS510
变频器
的
模拟量输入
AI2默认电流信号,可以设置为0——10V电 ...
答:
变频器
的控制端子左上角有一个拨码开关 是AI1和AI2的信号方式选择 标示的有 V是电压 I是电流
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器0v到10v模拟量输入
变频器模拟量输入接线实物图
模拟量电流信号正负接反
电池接变频器模拟量输入
控制模拟信号接反了怎么办
模拟量输入是不是有正负极
变频器模拟量输出偏置
变频器模拟量输入设置
模拟量的正负极代表什么