变频器接负载后只能调到中间
变频器
常见故障拖动
负载
时,频率指示不稳定,上下波动,是何原因?_百度知 ...
答:
根据我的检修经验:首先要看调速方式,假若是电位器或者外接电位器,那么首先怀疑电位器损坏,这是最常见的
。其次是外接电位器的变频器的端子线松动,后者最容易被忽略。CPU板出问题的几率不大。
深圳科姆龙
变频器
空载运行可以到达50HZ带
负载只能
到达7HZ就上不去...
答:
1、变频器设置的电机转矩不正确
,实际输出的转矩小于电机负载转矩,或者变频器设置了转矩限制。这个原因多一些。2、电机问题 。很少遇到,但是有,变频器没过载之前,整流回路不能提供足够的电流。我遇到过这样的电机。3、变频器问题或者供电电源缺相,一般在整流回路,如果变频器没有设置缺相保护,就不显示...
变频器加负载后
输出超出限制
答:
50米以内如果
负载
较轻可以,可以不
加
电抗器的。你说的是50米以外,但不知道多少米?保险起见,那就加一个输出电抗器。1,避免
变频器
经常跳过流。2,保护电机,避免绝缘被击穿。3,抑制谐波。
三个
变频器
在一起并联,为什么送电会把
中间
位置的变频器烧掉?
答:
电流过大:如果三个
变频器
的
负载
不均衡,
中间
位置的变频器可能承受了过大的电流,超出了其额定工作范围,从而烧掉。电路故障:中间位置的变频器可能存在电路故障,例如短路、接触不良等问题,导致其无法正常工作,最终烧掉。设计问题:如果三个变频器的设计不合理,例如没有考虑到并联使用时的热量分散等因素...
变频器
一带上
负载
就跳怎么回事呢?要调哪里呢
答:
1,看启动电流有多大,是否超过了额定电流好多
。2,检查负载是否有问题 3,拿摇表摇一下电缆或电机的绝缘,看是否绝缘有问题 对了,变频器跳了肯定会报故障啊在人机界面啊,你查下说明书看看对应的故障是什么。
丹佛斯
变频器加负载后
频率超限怎么办
答:
我过的电网频率是50赫兹,如果是频率超限了只要在误差范围之内就可使用,超过了
只有
更换了。
变频器接负荷
启动后频率突然会从高频率降到0
答:
变频器
有个过电流失速控制的功能,在检测
到负载
电流过高的时候会自动降低输出频率,以此来保护变频器模块。先检查下负载是否有问题?如果负载是正常的,那就是变频器的过流检测出现问题了,一般是霍尔传感器、电流保护部分的运放电路损坏等方面出现问题了。
变频器
调速
答:
所以要在
变频器
停止输出后再使制动器动作。 30、想用变频器传动带有改善功率因数用电容器的电机,电机却不动,请说明原因 变频器的电流流入改善功率因数用的电容器,由于其充电电流造成变频器过电流(OCT),所以不能起动,作为对策,请将电容器拆除后运转,甚至改善功率因数,在变频器的输入侧
接入
AC电抗器是有效的。 31...
变频器
调试
答:
1.首先通过漏电保护开关将
变频器
的电源输入端子
连接到
电源,然后将变频器的接地端子接地。2.确认变频器名牌标签的电压频率等级是否与电网一致,无误后开始送电。3.当主接触器接合且风扇运转时,使用万用表ac测试输入电源电压是否在标准规格范围内。4.设置变频器工作频率为50hz,测试变频器U、V、W相输出...
施耐德ATV61
变频器
在带着
负载
在下行过程中,速度会越来越快,不是之前...
答:
这应该是电机失速了,
变频器
上有一个失速防止功能,建议开启。另外,怀疑这个变频器的参数设置有问题了,可能是有人动过,建议检查一下;如果没人动过,那就应该是变频器本身的问题,或者是变频器的电源被干扰了,此时,建议选用变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器来尝试。