88问答网
所有问题
当前搜索:
变频器接地线要求
变频器
如何正确
接地
?
答:
1、接地端PE(有的标为E或G)的接地电阻应不大于4欧,且越小越好
。PE端可以与外壳连接后接地。2、
接地导线的截面积应不小于2.5平方毫米
,长度应控制在20M以内。接地必须牢固。3、变频器的接地装置
必须与建筑物防雷接地装置分开(5M以上)
,不能共用,以免雷击过电压损坏变频器;也应尽量不与动力设备...
变频器
如何正确
接地
答:
1、变频器的接地点必须与动力设备接地点分开,不能共用一个地线
;2、
变频器与控制柜之间的接地线应连通
,如果实际安装有困难时,也可以用铜芯导线来跨接,但一定要保证可靠连通;3、变频器的接地线不要与其它导线捆成一束; 4、
接PE地的接地电阻应在10以下
,PE可与外壳连接后接地;5、接地导...
关于
变频器
的安装接线
要求
说法,正确的是( )。
答:
(5)变频器接地端子的接地电阻越小越好,接地导线的截面积不小于4mm2,长度不超过5m
。(6)变频器的接地应和动力设备的接地点分开,不能共地。信号线的屏蔽层一端接到变频器的接地端,另一端浮空。
请教
变频器
的
接地
问题?
答:
变频器的接地有如下要求:第一,
接地线要段而粗,以高于主电源线的一半以上为宜;第二,变频器要有独立的接地,和其他设备的接地要分开
,否则,可能会对其他设备有干扰。
变频器接地
应该注意些什么
答:
1、强电地与弱电地分离,变频器接地应该接强电地
。2、变频器本身输出无中性线,接地是指屏蔽线接地。3、若电流不是很大,建议采用三芯屏蔽线,这样,三相电流产生的磁场可以互相抵消掉很大一部分,减少对环境的干扰。
变频器
为什么要
接地
答:
(1)
接地
端E(G)的接地电阻应小于4Ω且越小越好。(2)接地导线截面积应不小于2.5㎜2.长度应控制在20m以内,接地必须牢固。(3)
变频器
的接地装置必须与动力设备的接地装置分开不能共用。(4)变频器信号输人线的屏蔽层应接至E(G)上。(5)变频器与控制柜之间的接地应联通.如果安装有困难,可以用铜芯...
防止
变频器
干扰应采取哪些措施
答:
此外,系统中的电子敏感设备线路也
要求
采用屏蔽双绞线,特别是压力信号。且系统中所有的信号线决不能和主电路线及控制线放于同一配管或线槽内。为使屏蔽有效,屏蔽层必须可靠
接地
。4、合理的布线:①设备的电源线和信号线应尽量远离
变频器
的输入输出线。②其它设备的电源线和信号线应避免和变频器的输入...
变频器
主
接地线
导线截面积
答:
为了防止漏电、干扰侵入或辐射、雷击等因数,必须保证
变频器接地
端子可靠接地。变频器的接地端子的接地阻值必须符合国家或地区工业安全规范或电力规范的
要求
。接地导线的截面积不小于2.0mm2,长度控制在20m以内。用户应该周期性地检查所有接地连接的完整性。1.变频器接地端子必须接地。2.变频器的
接地线
不要与...
变频器
的
接地线
怎么接
答:
1、由于在变频器内有漏电流,为了防止触电,变频器和电机必须接地。2、变频器接地用专用接地端子。
接地线的连接,要使用镀锡处理的压接端子
。拧紧螺丝时,注意不要将螺丝扣弄坏。3、镀锡中不含铅。4、接地电缆尽量用粗的线径,必须等于或大于规定标准,接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好。
37KW的
变频器
用多大的
接地线
答:
接地线
的选择截面积大小是根据电缆所接的负荷大小而定的,正常电压等级为380V电机所选的接地线为16平方的黄绿塑铜线。地线的作用就是一旦出现有漏电现象,漏电的电流能直接流通大地,对设备及人身减少伤害。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器的接地线怎么接
变频器不接地线
变频器不接地线的后果
变频器接地线怎么安装
变频器地线接哪里
变频器接地线作用
变频器电源线有没有地线
变频器外壳接地线用多大电缆
变频器地线