变频器接上地线就跳闸
三菱
变频器
一
接地线就跳闸
答:
对于接地故障那肯定是变频器检测到严重的过流信号造成的
,一般来讲电机绕组对地短路就会造成严重对地放电造成过流,首先还能转说明模块是好的最大的可能还是驱动电路老化或者有坏件,一般容易坏的就是光耦合电容,光耦的嫌疑比较大容易出现用一段时间坏,安川616g5就有这种问题,一定是硬件坏了 ...
三菱
变频器
一
接地线就跳闸
答:
三菱变频器一接地线就跳闸的原因可能是安装了漏电保护器
。变频器存在泄漏电流,在其工作过程中,可能会导致漏电保护器跳闸,所以,装变频器的时候,漏电保护器的敏感值要调大,或者直接装塑壳式断路器。如果是空气开关跳的话,那就先量下电机是否搭壳,再检查变频器的好坏。使用变频器时,决不能使用漏电...
有4个
变频器
的设备
接了地线就会跳闸
,怎么回事?
答:
变频器上端不能加装漏电开关保护,只能装空开或隔离开关,
变频器的高频干扰会在地线上产生漏电流,造成漏电开关跳闸
。
H1000
变频器
一切正常,就是不能加地线,加
地线就跳闸
,怎么解决呀_百度知 ...
答:
如果是引起空开之类的低压电器的跳闸,
那就应该是变频器在整流过程中产生的谐波引起的
,此时,可以考虑在变频器输入端加装变频器输入电抗器,或者是变频器输入滤波器,或者是隔离电源、滤波磁环等谐波抑制器件。
变频器接地会跳闸
。是什么原因
答:
我猜,你的是三相四线系统吧?
可能是你的变频器上面的风扇使用了你的中性线(地线)
,所以造成漏电检测部分认为一开变频器,风扇一转,有电流流过第四线,就跳了。其他的常规原因估计不太可能!
变频器
报
接地
漏电原因
答:
1. 设备接地不良:如果
变频器接地
不够牢固,或者外露
接地线
脱落等原因导致接地不良,就可能导致设备漏电。此时可以检查接地电阻,确保接地良好。2. 外部设备线路漏电:如果外部设备线路存在漏电问题,比如外露线路接触不良、绝缘老化等问题,也可能导致变频器报接地漏电的故障。此时需要检查外部线路,排除漏电问题...
西门子
变频器
一上电
就跳闸
答:
变频器
已经具备强大的保护功能,建议你去掉漏电保护器。
接上地线
为什么要
跳闸
,不接地线不跳闸,请问是那里原因?
答:
这种现象只有一种可能性:接地线在某个地方已经与火线、或者零线相碰,所以当你
接上地线
以后,就使电路处于漏电的状态,因此漏保开关
就会跳闸
了。检查一下所有的插座,排除地线与火线、零线相碰的故障点,就可以解决问题。
有关
变频器
的问题
答:
第一种,
变频器
的负载如果
接地
的话,在变频器输出的情况下,会通过负载经
地线
传递不平衡电流,这时候漏电断路
器就会
检测到电流的不平衡,然后动作,正常来说变频器这个时候也会有漏电检测,也应该停止输出。第二种,你的变频器的出线端接地,这个具体情况我没有看到,但是我估计,应该不会是接负载的那...
火线零线接上是正常的,
地线接上就跳闸
是怎么回事?
答:
接上地线就跳闸
,说明电源线路中有用电器存在漏电,或者电线有破皮漏铜情况。线路有漏电,且漏电电流大于30mA。漏电保安
器
就是这样设计的。当线路上进入的电流(相线)不等于出来的电流(零线)并大于等于30mA,即在0.1秒内断电。漏电原因:零线与地线混接了,即零线中有地线接入了。确实有线路漏电,如...