变频器恒压供水的参数
变频恒压供水参数
怎么设置?
答:
如果压力表接VIF1反馈压力为0~10V时,修改F3002=2
恒压供水
能够保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了
供水的
质量。
变频器恒压供水
必须设置
的参数
答:
变频器恒压供水必须设置的参数
1.上限频率不过50 2.停机方式自由停机 3.设定PID有效 4.设定好压力
这里以我公司代理的海浦蒙特变频器为例设定参数
三品
变频器恒压供水参数
答:
三品变频器恒压供水参数为:
1、温度T:P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s。2、压力P:P=30~70%,T=24~180s
。3、液位L:P=20~80%,T=60~300s。4、流量L:P=40~100%,T=6~60s。
丹佛斯
变频器
7000型
恒压供水参数
答:
根据运行水泵的数量改变
供水
压力。您只需要设定以下
参数
:设定参数417为虚拟管路特性曲线 设定参数418为生活变压力给定下限 设定参数419为生活变压力给定上限 设定参数735为消防变压力给定上限 设定参数736为消防变压力给定下限 3、VLT7000在消防第二压力供水系统中的应用 设定参数305/306/307为该压力切换信号...
恒压供水
设备中
变频器
需要设置哪些
参数
答:
一、目标定值 你做恒压供水。水泵运行越快,压力传感器反馈的电流越大;运行越慢,压力传感器的反馈电流越小(假设反馈电流就是4-20ma,这4-20ma对应实际压力的0-10pa)。如果你要求
恒压供水的
压强控制在5pa,那么对应的电流就是12ma。此时12ma就是你PID调节的目标设定值,
变频器
会把反馈值不停与12...
吉泰科
变频器恒压供水
需要设置哪些
参数
答:
压力值和PID控制
参数
。根据查询与非网显示。1、根据实际吉泰科
变频器恒压供水
管道系统的压力要求,设定压力上限和下限。当压力低于下限时,变频器会自动启动水泵,将压力维持在设定范围内。2、PID控制参数:调整PID参数可以进行精确的压力控制,提高吉泰科变频器恒压系统的稳定性和响应速度。
恒压供水
控制器和
变频器
使用怎么设定
参数
答:
变频器恒压供水
设置有关
的参数
如下:Pr033 起动指令来源(Pr033=0面板,1 端子)Pr034=0 运行频率来源 0:操作器(注:PID恒压控制此参数要求是0)Pr052=32 PID开启 端子X3与COM短接,PID开启Pr117-Pr119 睡眠频率设定(详情查看说明书)Pr150-Pr152(先使用出厂设定值,供水压力恒定的情况下不需要...
怎么调
变频恒压供水的参数
啊?
答:
调节
恒压供水的参数
。一般来说,有两个主要的参数需要调节:频率和压力。频率:通过调节
变频器
的输出频率,可以控制水泵的转速。增加频率会增加水泵的转速,从而提供更大的供水流量。减小频率则会减小供水流量。根据实际需求,逐步调整频率值,直到达到所需的恒压供水效果。压力:通过调节变频器的输出压力,...
科沃
变频器恒压供水的
积分
参数
是什么
答:
PID
参数
。科沃变频器恒压供水设置参数中的PID参数,包括压力比例系数、压力积分时间常数、压力微分时间常数等,来达到快速响应、稳定性好的恒压控制效果,所以科沃
变频器恒压供水的
积分参数是PID参数。
易能
变频器
一拖二横
压供水
怎么 设置
答:
F3.17=苏醒压力阀值(当
变频器
处于休眠状态,压力低于此阀值,经过苏醒延时时间后,变频器苏醒,频率上升,压力回升)F3.20=3(选择
恒压供水
基板做一拖四的供水模式)F3.21=对应压力表或压力传感器量程 F3.26=1(此
参数
设置为1后,可以通过监控C-11(目标压力)、C-12(反馈压力值)F3.31=0-2(...