变频器怎么改成4~20ma输出
三菱
变频器
am端口设
为4
到
20ma
答:
1、进入变频器参数设定模式,选择参数菜单。2、在参数菜单中,找到输入端子设置选项,选中后进入设置页面
。3、在输入端子设置页面中,找到AM端子选项,选中后进入设置页面。4、在AM端子设置页面中,找到输出方式选项,将它设定为4-20mA输出。5、接下来,需要设定量程和偏移量参数,这两个参数分别对应4-20mA...
英威腾
变频器
0-
20ma改成4
-20ma
答:
请问您是想问英威腾
变频器
0-
20ma改成4
-
20ma的
方法是什么吗?英威腾变频器0-20ma改成4-20ma的方法是:在英威腾变频器模拟量输入参数组中有相关参数对模拟量输入信号进行设置,比如英威腾变频器在参数组11中可以设置输入信号为4-20ma,4-20ma对应电机转速0-额定转速。
台达
变频器4
-
20ma
模拟量电流信号
怎么
设置
答:
设置步骤如下:
1、主菜单中找到“系统设定”选项。在系统设定菜单中,找到选择“模拟量输入”选项
。2、在模拟量输入界面中,找到AI1通道进行操作。在可用参数列表下拉菜单中寻找一个于SignalSource更改为Customized。3、找到相应字段调整4-20mA电流范围对应的电压值。
汇川
变频器如何
0-
20ma
a转变
为4
-20ma
答:
汇川
变频器
0-
20ma
a转变
为4
-20ma在相关参数中设置。在变频器模拟量输入参数组中有相关参数对模拟量输入信号进行设置,ABB800变频器在参数组11中可以设置输入信号为4-
20mA
,4-20mA对应电机转速0-额定转速。
施耐德
变频器4
-
20ma
模拟量控制
如何
设置
答:
施耐德
变频器4
-
20ma
模拟量控制有以下步骤:1、在正常显示界面,按DN键,找到参cr。2、按SET键使参数闪烁后按DN和UP键将cr内数字
修改为
与PLC对应的
20mA
对应电流值。3、修改完成后按SET键确认,按RESET键退出即可。
AD
变频器
模拟
输出
O一10v
怎么变成4
一
20MA
电流输出?
答:
变频器
本身自带模拟量
输出
:电压时0-10V,电流是
4
-
20mA
。变频器里面有三个小插针式引脚,可以用跳线短接其中的任意两个,不同的跳线可以选择输出电压还是电流。建议打开变频器外壳,参考书明书把跳线接在另外那个引脚和中间那个即可。
变频器怎么
设置Ao端子
输出4
一
20MA
信号怎么计算?
答:
变频器
输入
输出
设置中找到模拟量输出进行
修改
即可。
6se7026
变频器
模拟
输出怎么改
0-
20 ma为4
-
20ma
?
答:
1、如果是
4
~
20MA输出
,设置P643
为
-16,P644为6 参考功能图81,它的左下角有几个公式:P643=(Amax—Amin)X B / (Smax—Smin)其中:Amax = Largest output value in V Amin = Smallest output value inV 如果为毫安信号,则:4 mA ——Amin = + 6 V 20 mA ——Amax = - 10 V ...
如何
将西门子
变频器
420的外部给定频率
改为4
-
20mA
答:
把
变频器
里的下限输入电压设定为2v对应0hz就ok了,把
4
-
20ma的
信号转换
为
2-10v 420的变频器只能使用0-10v做为设定频率的型号。如果你的设定信号只能是4-
20mA的
话,接只能在输入端并接一个500欧姆的电阻,把4-20ma的信号转换为2-10v。把变频器里的下限输入电压设定为2v对应0hz就行了。
斯奈德atv71
变频器怎样
用
4
-
20mA
信号调速
答:
1,首先进入参数“命令 CTL-”中,选择“FR1”为AI2。定义频率给定通道为模拟输入2电流通道。2,然后进入“I-O-”输入
输出
参数,进入AI2-,类型选择为电流,AI2的最小值设定
为4
,最大值设定为20,基本上就可以了。具体的话可以在百度文库中下载这个说明书,上头说的很详细。