答:
0.5秒
。变频器工频与变频切换时,用PLC控制切换过程,切换的秘诀是变频自由停车到切除电机要有0.1秒的延时,由电机从变频切除到工频接通要有0.2到0.4秒的延时,整个过程需要0.5秒完成。
变频
-
工频
有哪些
切换
方式 各种特点
答:
(1)KM1 用于将电源接到变频器的输入端
;(2)KM2 用于将变频器的输出端接至电动机;(3)KM3 用于将工频电源直接接至电动机。此外,因为在工频运行时,变频器不可能对电动机的进行过载保护,所以,必须接入热继电器,用于工频运行时的过载保护。2、切换的动作顺序:切换时,应先断开KM2,使电动机...
变频器
怎样实现变频和
工频
的平稳
切换
答:
工频转换KM3 顺序切换时应先断开KM2使电机脱离变频器,经适当延时后合上KM3,将电动机接至工频电源
,由于变频器的输出端不允许接入电源,因此接触器KM2和KM3不绝对不允许同时接通,互相间必须有非常可靠的互锁和延时。KM2和KM3必须有一个切换时间而且切换时电机的转速不允许低于额定转速的百分之70,还要...
如何实现
工频和变频切换
运行
答:
工频转换km3 顺序切换时应先断开km2使电机脱离变频器,经适当延时后合上km3,将电动机接至工频电源
,由于变频器的输出端不允许接入电源,因此接触器km2和km3不绝对不允许同时接通,互相间必须有非常可靠的互锁和延时。km2和km3必须有一个切换时间而且切换时电机的转速不允许低于额定转速的百分之70,还要...
请问有关
工频
-
变频
相互
切换
的问题。
答:
1变频切工频,交流机同样存在励磁,切掉变频后励磁不能立即为0,就有感应电压此时切换有可能引起跳闸
,所以要求切换时要求有延时,延时时间大于三倍电机激磁时间。2工频切变频靠变频器的捕捉再启动功能,原理是变频从50hz向下驱逐找电机运行频率,这时有可能过流,需要变频设好过流保护功能。
如何保证
工频与变频切换
中,不会出现短路现象,以免销毁
变频器
答:
1:变频转
工频
时,切记一定要先封锁
变频器
输出。2:工频转变频时,先切断工频电源,变频器使用转速追踪功能。3:
切换
接触器之间必须可靠互锁,并且控制回路设计要合理得当。
三垦
变频器
怎么接线能使变频和
工频
自动
切换
答:
变频往
工频切换
,先断开变频输出,一般报警输出联锁驱动工频接触器,使得工频投入。工频往
变频切换
,一般断开工频接触器后,延时(在电机转速降低后)吸合变频输出端接触器,再运行变频,在电机高速中直接切换,容易过流。用
变频器
自带的继电器输出常闭点,(变频器故障此触点闭合)串到工频启动按钮上,一般...
变频工频
怎样
切换
?
答:
要
工频
或
变频
就在接触器另一边接电机(例如:要一个工频一个变频就接KM1(上面已接工频)接电机1*,KM2(上面接变频)接电机2*连接在一个控制点上同时运行,即
转换器
的其中一个点)(要实现相反的话很简单 KM3(工频)接到电机2* KM4(变频)接到电机1*就成了。同时把KM3,KM4线圈接到...
变频器变频跟工频切换
要用几个接触器
答:
风机用工
变频切换
控制,最好用三个接触器。一个是控制
变频器
电源,一个是
工频
电源,第三个是控制变频器输出。在变频器故障时可以直接切换使用工频,不影响设备生产,保护性强,公变频切换方便,用一个旋钮开关控制就可以了。(奥圣变频器)
如何把
变频器
设置为
工频
状态下运行?
答:
1.要
切换工频
的电机,停车方式设定为自由停车,切忌不能软停车。2.从变频器输出端切断电机的接触器,其控制停止按钮
与变频器
停车按钮为同一复合按钮,即按停车时,变频器停车随之接触器线圈断电切断电机与-变频器的连接。3.从变频器输出端切断电机的接触器,其控制启动按钮与变频器启动按钮联锁,即启动...