88问答网
所有问题
当前搜索:
变频器可以用漏电保护器
变频器可以使用漏电保护器
吗?
答:
变频器不可以用漏电保护器
。在使用变频器时,我们不能使用漏电保护器,这是变频器使用的一个非常重要的原则。为说明这个事情,我们要先明确漏电保护器的原理即零序电流为零。然而在使用变频器的时候,我们的零序电流是不可能为零的。变频器注意事项 变频器驱动三相交流电机长期低速运转时,建议选用变频电机。
漏电保护器能否
与
变频器
一起
使用
?
答:
综上所述,
变频器可以与漏电保护器进行结合使用
,但需特别注意设备的灵敏度、接线、工作环境和特性,以及进行相应的维护和管理,才能够更好的满足生产需求并保证安全性。
变频器能不能
接
漏电保护器
?
答:
使用变频器不能选用漏电电流是30MA的漏电开关
,漏电开关不能作为保护人身安全作用,主要原因就是变频器存在漏电流,会导致变频器误动作,如果一定要安装漏电开关,选用漏电电流100MA防止线路绝缘损坏发生火灾的。使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。有些客户在使用变频器时,为变...
变频器
和
漏电保护
冲突解决办法?
答:
根据绿波杰能20多年从事变频器谐波治理的经验,
变频器不能配普通的漏电保护器,或者是敏感值较小的漏电保护器
,否则,极易导致漏电保护器频繁跳闸,而无法变频控制系统无法正常工作。变频器要配变频器专用的漏电保护器,或者是敏感值≥300mA的漏电保护器,如果必须配普通的漏电保护器,没法更换的情况下,...
变频器
的进线接到
漏电保护器
上就跳闸
答:
解决此类问题的方法是首先检查变频器输出端是否正常工作
。可以通过检查变频器控制面板的LED指示灯来判断变频器是否有输出信号。如果没有输出信号,则可能是因为输出线路出现了问题,需要进行检修。原因3:变频器电源与控制信号共用同一线路 实际上,在变频器进线接到漏电保护器上跳闸的原因中,还有一个比较...
为什么
变频器
要用专用
漏保
答:
因为
变频器
输出侧为PWM波。变频器是可以配
漏电保护器
的,但是不是普通漏电保护,因为变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效,要选择动作电流在150mA以上的专用漏电保护器。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
变频器
电源接在
漏电
开关上端头为什么变频器一启动就跳闸?
答:
1、变频器本身在运行过程中,就会产生的一定的漏电流,这就是为什么
变频器使用
手册上不推荐在变频器的电源侧
使用漏电保护器
的根本原因之一。2、变频器输出电压是高频的PWM波,并不是标准的正弦波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线...
漏电保护器可以
作为
变频器
的电源开关吗?
答:
不行。
漏电保护器
是做漏电保护用,选择漏电动作范围有限,一般是30MA。
变频器
输出高频电压,和电机构成寄生电容,产生漏电,不同的变频器,不同的电机,不同的变频器设置如载波率,会产生不同的漏电流,一般在100MA以内,对于30MA的保护式电流,绝对是一开机就跳闸。如果漏保选的大了,如300MA,人体阻值...
变频器
上面
可以
安装
漏电保护
装置吗?
答:
变频器
运行时,会产生露电流,故一般情况下不要在变频器输入端增加
漏电
开关,变频器输入端用塑壳断路器(空气开关)就可以。有些变频器的外壳是金属结构,所以一定要可靠接地,电机的地线也一定要接,否则有漏电现象。中源动力变频器专业生产厂家
变频器
前面加
漏电保护器
会误动吗?
答:
如果用普通的
漏电保护器
,因为
变频器
存在漏电电流,所以一定会使漏保有误动作。现在已经出现了变频器专用的漏电保护器,可以正常使用。