88问答网
所有问题
当前搜索:
变配电房
变配电房
设计规范要求有哪些?
答:
所址要求接近用电负荷中心,通常是用电量较大的车间;要考虑线路进、出方便,以便架设线路和敷设电缆;
变配电所
要设在离电源较近的地方(如在架空线附件);要避免有腐蚀性气体和强烈震动以及粉尘较多的场所。地势应选择较高和干燥的地方,不要设在低洼地、厕所和浴室旁边以及经常积水的地方。除满足以上...
变配电
间和设备用房各指的是什么
答:
变配电
间和设备用房均是指配电室(或者
配电房
)的意思。配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV...
配电室、
配电房
、配电间的区别是什么?
答:
配电房
,则是一个更为综合的功能区,它集成了保护、计量和配送电能的重任,扮演着电力分配的关键角色,规模通常较大,可能包含多个子电房,如配电间。电压等级划分配电室的电压等级范围广泛,从高压的10kV开关室到低压的400V配电室,区分高压和低压。而配电房的电压等级通常在35kV以下,它的子电房——配...
配电房
设计规范
答:
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所
各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉...
变配电
室维护保养有哪些规定?
答:
变配电房
维护保养规程目的:建立一个变配电房维护保养操作程。2.范围:本规程适用于变配电房的维保安全.3.职责:变配电房岗位操作人员4.1程序:检查电气连接点应接触良好,应无氧化及过热现象,导线无松股断股,过紧过送现象。检查瓷绝缘部分,无掉瓷、破碎、裂纹以及放电痕迹和严重的电晕现象。4.1....
变配电所
的四防一通指的是什么
答:
指的是防火、防雨雪、防汛、防小动物侵入及保持良好通风。
变配电所
是电力网中的线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。它主要由主变压器、配电装置及测量、控制系统等构成,是电网的重要组成部分和电能传输的重要环节,对保证电网安全、经济运行具有举足轻重的作用。变配电所中用来...
供电局
配电房
楼上是否可以住人
答:
配电房
楼上是没有规定不可以住人的。法律分析单只考虑辐射因素,是可以住人的,若是考虑到噪音因素,不建议住人。这个主要是噪音和安全的影响,而电磁辐射对人基本不会产生伤害的。如果觉得那个配电房噪音不大,或者隔音效果比较好,而且整个楼的安全(包括消防)在内的性能比较好的话,那么配电房楼上...
低压
变配电房
最小净高是多少?
答:
低压
变配电房
最小净高是3.2米。按照规范的要求,变配电的设备距楼板的距离大于0.8,距梁0.6就可以了,那假如我的柜高为2.2米的话,有3米多就可以了啊。变配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电...
变电房,高压配电房,低压配电房,
变配电房
,配电箱。
答:
变电房是放置变压器的,变压器的高压侧设备放置在高压配电房,变压器的低压设备放置在低压配电房。
变配电房
是以上的总称。配电箱是用户终端分配电力的地方,里面有母线、分支线、总断路器、分支断路器、分支电度表等设备。
变配电房
荷载要求
答:
变配电房
:10N/㎡。配电间楼面活荷载取值 GB50009-2001里没有详细规定。一般是参考同层车间楼面活荷载取3.5-4KN/㎡。配电柜列下未设梁的,将其重量按 GB50009-2001规范附录B方法折算为等效均布活荷载迭入总可变荷载。《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求第6.2.6...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电室防火等级
楼下有配电房可影响到几楼
变配电房平面
新买的房子楼下是配电房
专变配电房
变配电房图片
配电房能不能建在地下室
小区配电房噪音完美解决
开发商隐瞒配电房退房