备自投
?如何理解备自投?(1)
答:
备自投的重要性在于变电站的电力系统复杂,随时可能出现故障
。它就像家中的备用电器,能在常规保护装置隔离故障的同时,补救可能的供电范围扩大。备自投主要关注三种备用关系:进线备用、分段母线备用和变压器备用。这些关系通过断路器的配合,实现故障情况下电源的快速切换。备自投并非独立的电源系统,而是一...
110KV
变电站
的110KV
备自投
讲一下原理
答:
以第一种方式为例,当110kV I段母线、10kV I段母线、110kV II段母线以及10kV II段母线均失去电压时,
备自投
动作将被触发。经过设定的延时Tx1后,将跳开1QF。在确认1QF已经跳开之后,会经过一个可整定的延时后合上2QF。备自投装置可以用于110kV、35KV、10KV及以下电压等级的进线开关、内桥开关...
110KV
变电站
的110KV
备自投
讲一下原理
答:
以方式一为例,110kVI段母线、10kVI段母线、110kVII段母线及10kVII段母线同时失压时,
备自投
动作,延时Tx1跳开1QF,确认1QF跳开后,经可整定延时几合2QF。备自投装置分为进线备自投和母联备自投、装置可以用于110kV、35KV、10KV及以下电压等级的进线开关,内桥开关及主变两侧开关的备自投保护...
备自投
动作原理及应用、注意事项
答:
备自投
装置:核心守护者</ 备自投装置,专为双电源或多电源供电的
变电站
设计,当工作电源出现故障时,它能智能切换到备用电源,确保供电不间断。它在提高供电可靠性、减少投资成本以及简化保护整定配合复杂性方面发挥着决定性作用。为了确保其精准操作,备自投装置有严格的要求。例如,必须在工作电源断...
110KV
变电站
的110KV
备自投
讲一下原理
答:
变配
电站备自投
有两种基本的供电方式。第一种如图1所示母联分段供电方式,母联开关断开,两个工作电源分别供电,两个电源互为备用,此方式称为母联备自投方式。第二种如图2所示双进线向单母线供电方式,即由一个工作电源供电,另一个电源为备用,此方式称为线路备自投方式。 2.母联备自投工作...
变电站
里
备自投
的原理是什么?怎么实现的?
答:
方式1、方式2作为线路
备投
,分别选择2DL和1DL作为
自投
开关。方式3和方式4同分段开关自投一样,选择3DL作为自投开关,方式3为跳1DL合3DL,方式4为跳2DL合3DL。装置自动识别现运行方式,选择自投方案。设有整定控制字,分别控制四种方式自投是否允许。保护功能 母联分段电流保护(速断、过流)辅助...
110KV变压器
备自投
答:
1、要考虑
备自投
自动合上变压器三侧断路器的出口回路是否满足要求,一般来说,三卷变送电的顺序是高、中、低压侧依次送电,所以备自投的逻辑一定要考虑好。2、应考虑两台主变压器的容量是否一致,如果不一致,备用的变压器的容量可能不能承担原有的负荷,此时必须先切除原来的一部分负荷才能合上备用...
变电站自投
与互投的区别
答:
自投——自动投切,一般是对备用电源而言,常用电源无电时,备用电源自动投入(当然,常规电源也要先自动切断);互投——切换,一般指自备发电机电源与市电互相切换。自投的条件:首先应该有备用电源或备用设备。其次,当工作母线电压下降时,由
备自投
跳开工作电源的断路器后才能投入备用电源或设备;另外...
变电站
的
备自投
是什么意思
答:
备用电源自动投切装置 能按照它内部的程序自动投入和切除开关
35kV
变电站
利用
备自投
倒电是断电源侧开关还是负荷侧开关?
答:
1、
备自投
是电源失电,另一路备自投 2、利用备自投倒电就是自动的,按照预设逻辑动作即可,不需要手动断。手动断开关就是失电的一种故障情况,会损失一部分负荷。除非有加速投的逻辑