变压器安全距离如下:
1、变压器离地面的安全距离:台架式变压器离地面不小于2.5米;座地式变压器离地面不小于3米
。2、变压器离建筑物的安全距离:按照国家标准GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》规定,
户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上
。按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006中表3.4....
配电
变压器
的
安全距离
是多少?
答:
各级电压导线在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离如下:
110千伏的为5.0米 220千伏的为6.0米 330千伏的为7.0米 500千伏的为9.0米
750千伏的为11.5米 1000千伏的为15.5米 ±800千伏的为16米 注:35千伏未规定,因此参考110千伏。①1kV-10kV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物...
变压器安全距离
是多少?
答:
按照国家标准GB 50053-94《10kv及以下变电所设计规范》规定,
户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上
。按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006中表3.4.1规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上 变压器离住宅的安全距离,可以从电压、散热、噪声、辐射等几个方面考虑。 S11-500KVA变压器高压端电...
变压器
需要距离居民住房多少米,才是
安全距离
?
答:
如果电压比较小,在1~10千伏以内,距离要达到5米以上
。如果变压器的电压比较大,已经超过了35千伏,没有达到120千伏,设置的距离需要达到10米以上。如果电压值达到了150千伏,设置的距离需要达到15米以上。如果电压值是500千伏,距离住宅区需要达到20米以上。
变压器
的
安全距离
是多少?
答:
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平
安 全距离
如下:1千伏以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-110千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米 电力设施建设规划时都是严格按照规定的
安全距离
建设的,所以是安全的。
我想咨询下
变压器
的类型和其
安全距离
的标准都有哪些?
答:
根据国家标准中建筑物电气装置的相关内容,对室内外
变压器
四周的最小
安全距离
一般有以下规定:1、室内变压器 100至1000千伏安,变压器与门之间距离0.8米,变压器与后壁和侧壁之间距离0.6米。1250千伏安及以上,变压器与门之间距离1.0米,变压器与后壁和侧壁之间距离0.8米。2、室外变压器 外廊与四周的...
国家
对于变压器
安装的
安全距离
是多少?
答:
根据《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)规定:10kV变压器无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的电气安全净距为2.7米。如果因变压器安装在房屋侧造成窗户、阳台等无法安装防护网,可以与我局联系,我局将会派工作人员到现场勘查。经现场勘查,如果窗户、阳台安装防护网后与
变压器安全距离
...
变压器
的
安全距离
是多少米
答:
规定如下:1、箱式
变压器对
建筑物的
安全距离
,国家目前尚无明确规定。经咨询有关专家,可参照《架空配电线路设计技术规程》SDJ-206-87中第10.0.4条规定:高压线路边线与永久性建筑物之间的水平安全距离不应小于1.5米。2、变压器是一种密封形的电器设备,它在电力转换过程中会产生一定的电磁场,但在...
变压器
与房屋的
安全距离
是多少变压器的种类有哪些
答:
接下来小编就和大家聊一聊。一、
变压器
与房屋的
安全距离
是多少变压器与房屋之前需要保持一定的距离,它跟变压器的电压大小有关:①如果电压器电压在1~10千伏,则距离在5米以上;②如果变压器电压在35~110千伏,则距离在10米以上;③如果变压器电压在154~330千伏,则距离在15米以上。二、变压器的种类有哪些...
变压器
的
安全距离
答:
(GB 50053-94)规定:10kV
变压器
无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的电气
安全
净距为2.7米。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
1