88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器变比数值
变压器
的
变比
答:
在变压器中,
变比k定义为变压器一次侧(输入)电压U1与二次侧(输出)电压U2之比
。通常,这个比值是一个固定的数值,根据变压器的设计和制造工艺来确定。例如,如果变压器的变比是2:1,那么意味着当一次侧电压为200V时,二次侧电压为100V。需要注意的是,变压器的变比不仅与电压有关,还与变压器的匝数...
关于
变压器的变压比
计算
答:
变压器的变压比计算如下:在一般的电力变压器中,绕组电阻压降很小,可以忽略不计,
因此在原边绕组中可以认为电压U1=E1
。由于副边绕组开路,电流I2=0,它的端电压U2与感应电动势E2相等,即U2=E2。所以由上面的原、副边感应电动势公式得:公式中K为原边电压U1和副边电压U2之比,这个K的数值称为变压...
变压器
10KV/400V的调压一个问题
答:
你的变压器标准变比是:10kV/400V = 100/4
,如果副边电压是 418V,说明原边电压是 418x100/4 = 10.45kV。调变压器档位到10.5kV,这时,变压器变比就变成10.5kV/400V = 105/4。如果,原边电压还是上述计算的10.45kV,则副边电压就变成:10.45kV x 4/105 = 398V。这个电压,就基本回到了...
整流变
变压器
1250的
变比
是多少?
答:
变比 = 110V ÷ 220V = 0.5
因此,整流变压器1250的变比是0.5。需要注意的是,变比是一个无量纲量,也可以表示为百分比或分数形式。
高低压计量的
变比
计算方法?
答:
比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42
,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A。3、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=...
已知
变压器
的初值电压和频率还有负载的阻值如何求整数比
答:
公式中K为原边电压U1和副边电压U2之比
,这个K的数值称为变压器的变压比。变压器变压比,交流比,阻抗比公式 能弄出来吗 亲~变压器变比K=U1/U2=I2/I1,阻抗Z1=K²·Z2。交流电路用到的计算公式较多,常用到的如下。1、周期公式交流电完成一次周期性变化所用的时间称为周期,其计算公式如下...
变压器
U1:U2=10500/230为什么没有单位,不用各自加上单位V吗?
答:
变比
K=U1/U2,变比就是一个
数值
,没有计量单位。
变压器
的变比K(即电压比)是在变压器空载条件下,高压绕组电压U1和低压绕组电压U2之比。对于三相变压器而言,铭牌上的变比通常是指高压绕组额定线电压U1N和低压绕组额定线电压U2N之比。
电力
变压器
两台分别为Dyn11和Yd11联结500KVA 10/0.4KV
变比
怎样计算?
答:
dY11 高压相电压与线电压相等。相电压的
变比
10000/230=43倍 线电压的变比 10000/400=25倍 YYNO 高压的相电压 5700V 线电压10000V。 相的变比5700/230=25倍。线电压的变比10000/400=25倍
测量
变压器变比
的意义
答:
变压器的变压比
是指变压器空载时,一次侧电压U10与侧二次电压U20比值简称为
变比
。K=U10/U20.三相变压器铭牌上的变比指线电压之比。1、测量变比的目的:(1)检查变比是否与铭牌相符,以保证对电压的正确变换;(2)检查分解开关的位置是否正确;(3)在变压器发生故障后,通过测量变比来检查绕组匝间是否...
630KVA
变压器
,本级高压
变比
为150/5.求其过流,速断保护定值,进线变比...
答:
1、630KVA
变压器
在10KV线路一次额定电流36.5A,低压侧电流909.3A。2、“本级高压
变比
为150/5",这应该是高压柜里面互感器的大小吧?为什么要选择这么大的呢?其实75/5比较合适。3、”进线变比为200/5"这是低压进线柜电流互感器?标明变压器二次额定电流是909.3A,不明白互感器为什么那么小??4、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器变比数值试验标准
变压器直流电阻计算怎么样才合格
变压器直流电阻计算方法
变压器变比
变压器常用变比
变压器变比多少合格
箱变变压器的变比一般是多少
变压器变比怎么计算
理想升压变压器的变比是多少