变压器冲击试验怎么做
什么是
变压器
的
冲击
合闸?怎样实现冲击合闸?这样做的目的是什么?_百度...
答:
大修后主变压器应冲击三次;主变冲击合闸前下气浮应跳闸,冲击合闸正常
。在条件允许的情况下,24小时进行空载充电。10 kV及以上变压器启动时,有条件的应采用零升压;变压器的有载调压装置应在变压器投入运行时切换并试验正常后才能投入使用。3.新变压器或大修后的变压器在投入运行前进行冲击试验的原因如下:...
变压器,冲击合闸
试验怎么做
?400v/10KV的升压
变压器冲击
合闸试验是和低...
答:
方法是:低压侧开关断开,合上10KV侧断路器,注意
试验
期间的励磁电流,听
变压器
声音是否正常。
什么叫
变压器
的
冲击
合闸
试验
啊?
答:
冲击合闸,
是指在变压器空载的情况下,在变压器一次测或二次测(最好是在一次测)进行全电压合闸送电
。冲击合闸也是变压器交接试验中重要的一项验收试验项目。将机组并入电力系统并带上额定负荷,油压装置的油泵停止运转,人为地降低油压装置的油压和油位到设计规定值,低油压继电器动作关闭导叶。为了保证机组...
变压器冲击试验
时间和次数
答:
在进行冲击试验前,
必须有专人现场监督,对变压器进行实时检查,一旦发现任何异常情况,如发热、声音异常等,应立即停止试验
,以防止潜在的风险。这样的严谨流程旨在保障变压器的稳定运行,防止因试验过程中出现的意外而影响其使用寿命和电力系统的安全。
请问各位
变压器冲击
实验必须从高压侧进行?
答:
1、拉开空载
变压器
时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压。为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做
冲击试验
。2、带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流。励磁...
什么是
变压器
的
冲击
合闸?怎样实现冲击合闸?这样做的目的是什么?_百度...
答:
(1)带电投入空载
变压器
时,会产生励磁涌流,其值可超过额定电流,且衰减时间较长,甚至可达几十秒。由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器各部的机械强度,需
做冲击
合闸
试验
,即在额定电压下合闸若干次。(2)切空载变压器时,有可能产生操作过电压。对不接地绕组此电压可达4倍相电压;对中性点直接...
变压器做冲击试验
时候哪些保护要投入
答:
差动保护投信号位置,其它保护均可投跳闸位置。
冲击试验
时应注意观察差动保护的动作情况,看能否躲过空投时励磁涌流的影响。如没问题,空投试验结束后,带负荷检查差动保护相位无误后,将差动保护投入运行。
变压器冲击试验
时间和次数
答:
新
变压器冲击
5次,大修后冲击3次,每次冲击的间隔时间不少于5分钟。按照规程规定,全电压空载
冲击试验
次数,新产品投入,应连续冲击5次;大修后投入,应连续冲击3次。每次冲击间隔时间不少于5min,操作前应派人到现场对变压器进行监视,检查变压器有无异状,如有异常应立即停止操作。
6kv/400
冲击试验变压器
为什么中性点要接地?
答:
中性点接地后,可以在低压侧绕组和地之间形成一个较低的等效电阻,从而减小了瞬态电压间的脉冲幅度,降低试验设备的耐受能力。综上所述,在6kV/400V
冲击试验
中,中性点需要接地以确保试验设备和工作人员的安全,减小电磁干扰,提高试验的可靠性。同时应注意接地方式是否符合相关电气安全标准。
变压器
能效特性
试验
的测试条件及判别方法
答:
1.
变压器
空载投入
冲击试验
。变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸时一般可由高压侧投入。变压器第一次受电后,持续时间应不少于10min,无异常情况。2.变压器空载运行检查方法主要是听声音。正常时发出嗡嗡声,而异常时有以下几种情况发生:声音比较大而均匀时,可能是外加电压比较高;声音比较大而...