发电机3相电流不平均怎么处理
发电机
在运行中静子
三相电流不
平衡的原因有哪些?
如何处理
?
答:
处理原则:询问调度是否因系统引起
,如是系统引起,应通过调整发电机有功、无功负荷,将三相电流不平衡之差控制在8%Ie以内,且最大相不得超过额定值。处理发电机主断路器非全相故障。如果不是系统故障和主断路器引起,应对发电机、变压器出线等作全面检查,必要时可
停电检查
。在三相电流不平衡运行中,应...
发电机
定子
三相电流不
平衡原因和
处理
答:
发电机定子三相电流不平衡主要原因有两个,首先是三相负载可能不平衡,
这时调整负载使之平衡即可
。另外一种就不好处理了,那就是发电机三相电压本来就不平衡,负载虽然平衡但三相电流是不平衡的,是这情况只能查找电压不平衡的原因,检查空载电压是否平衡?若不平衡,则发电机可能损坏,需
重绕线圈
。若空载电压是平衡的,检查加...
发电机三相电流不
平衡
答:
只要发电机输出的电压是对称的就够了,流过
发电机电流
的大小以及电流平衡不平衡,那是有
三相
负载决定的,与发电机有什么关系吗?问题出在三相负载,如果严重不平衡,可以根据各相的电流,调整三相负载,以使三相负载尽可能接近平衡。
电机三相电流不
平衡的原因有哪些?
答:
电机三相电流不平衡的处理方法:当发电机三相电流不平衡超限运行时,若判明不是表计回路故障引起,
应立即降低机组的负荷,使不平衡电流降到答应值以下
,然后向系统调度汇报。等三相电流平衡后,再根据调度命令增加机组负荷。发电机的三相电流之差,不得超过额定电流的20%,同时任何一相的电流,不得大于其...
发电机三相
电不平衡
答:
电流不
平衡是由所带的负荷大小不同引起的.比方说220V的灯泡只需要
三相
中的任意一相(火线)和零线就能点亮.现在有10只一样的灯泡,A相接了9只,B相接了1只,那么A相的电流就比B相的大.这就是不平衡电流.404 414 415 完全属于正常现象。
发电机
正常运行时,定子电流任两相之差不超过额定电流的20%,...
发电机
修好后为什么
三相电流
会不平衡
答:
有两种可能,。一种是
三相
负载不平衡,这种情况查看一下负荷情况,确定是短时的还是长期的,然后根据情况确定是否需要调整负荷。另一种就比较麻烦了,可能是
发电机
没有修好,需要重新检查一下发电机空载时三相电压是否平衡,定子的测量表计是否良好,是否有较大的短路,漏电故障、励磁电路的问题。
三相电流不
平衡
怎么处理
答:
三相电流不
平衡可以按以下方式调整:1、先依据实际状况,找到缘由,像是照明系统,需要查看每个回路里面灯的数量,并且保证单相回路里面的电流不会大于15安。找到问题后,依据系统规划搭配线路里面的负载量,恰当地分配每个单相回路里面的负荷,让三相能够平衡,并且需定期对电路三相负荷的电流进行测验。日后施工...
三相不
平衡
怎么处理
答:
其理论结果可使三相功率因数
均
补偿至1,
三相电流
调整至平衡。实际应用表明,可使三相功率因数补偿到0.95以上,使不平衡电流调整到变压器额定电流的10%以内。根据wangs定理(王氏定理),在相间跨接的电容可以在相间转移有功电流。调整不平衡电流无功补偿装置就是利用wangs定理来进行设计的,在各相与相之间以及各相与零线之间...
发电机三相电流不
平衡引起的故障
如何
预防?
答:
(1)加强运行监视,防止正常运行时
发电机三相
不平衡电流超过厂家规定值。如果无厂家规定时,一般持续允许的不平衡电流不能超过额定电流的20%,同时任何一相电流不能大于额定值。对于低于额定负荷连续运行的发电机,
三相电流不
平衡允许值应根据试验确定。(2)发现线路一相断线、变压器两相运行等异常情况时,...
发电机
静子
三相电流不
平衡,有哪些影响,应
如何处理
答:
这种情况通常是
三相
负载不对称引起的。严重不平衡会导致磁场不均衡引起振动。应调整负载三相保持平衡。
1
2
3
4
5
6
7
8