发电机零线电流过大
零线电流过大
怎么解决
答:
零线电流过大的解决方法是采用合适的电源保护设备来解决此问题
。为了保证家庭电器的正常运行,我们可以安装过程防护器、接地保护器和漏电保护器等设备。过程防护器一般安装在电表后面,能够过滤掉一些电源峰值,保证电器的正常工作。接地保护器的作用是将电器的金属外壳接地。如果,一旦出现漏电现象,可以将电流...
水轮
发电机零线电流大
是什么原因
答:
中性线电流过大的原因:小型水轮发电机由于结构和制造工艺上的原因
,使其主磁通在气隙中的分布只能是近似的正弦波,其中含有较大比重的高次谐波分量,特别是三次谐波分量最为突出。因此,在定子绕组中除感应出基波电势外,还会感应出一定数量的高次谐波分量,其中以三次谐波分量比重最大,即定子绕组中的...
三相
发电机
接多个单相负载时
零线电流过大
对发电机会有什么影响?_百度...
答:
如果多个单相负载是接在同一相上的(假设接入A相),会造成接入很多单相负荷的A相电压降低,降低的程度跟总的单相负荷大小成比例关系。如果A相电压降低得厉害,比如说A相电压由220V降到了200V,那三相
电机
上的电压就不平衡了,Uab=345V,Ubc=380V,Uca=345V。这样运行三相电机会振动、发热,甚至损坏...
发电机零线
高温是什么原因?
答:
零线高温说明零线电流很大
。正常的情况下,发电机绕组无故障,三相负载平衡,中性线(你说的零线)是没有电流的。但如果某绕组有接地故障或三相负载功率严重不平衡,都会造成中性线有较大电流流过。
发电机
中性点与变压器的
零线
连接并接地,为什么有
很大
的
电流
?
答:
发电机
中性点与变压器的
零线
电压不一致,电阻又很小,产生环流
什么是三次谐波?有什么危害呢?
答:
1: 造成
零线电流过大
,使零线电缆现过负荷引起绝缘老化加速,击穿绝缘造成短路,增加了火灾的隐患!不可小视!2: 三次谐波在变压器线圈产生零序环流和铁心零序磁场,减少变压器的出力,增加变压器的损耗,使出变压器发热严重。3: 电流和电压畸变增加了供电系统中其它设备和材料的损耗、发热、加速绝缘老化减少...
发电机
输出三相火线其中一相没电,但
零线
带电了,应该怎样维修?
答:
如电源正常,继续检查,负载大概为电源容量的百分之30以下试试。尽量用到三相平衡,钳每相
电流
和测电压。电流是最能反映故障情况的。
发电机
的概念:发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以...
发电机
发电送入电网,
零线
带电是什么原因?
答:
1、你首先得区分什么时
零线
,从
发电机
出来一般有三相电,也就是三根火线,然后就是老大难的PE线还有N线的问题。你所谓的零线是指PE线还是N线还是PEN线,这个得搞清楚 2、如果是N线,那么带电就很正常,设备使用发出来的电,肯定得回到中性点,要不
电流
回路是不通的,至于你量的有电压就说明接地有...
零线
上的
电流
问题?
答:
电流
通过火线,再通过用电器,再通过零线,最后流回变电器或
发电机
。如果一部分零线是通过大地来导电的,同样会通过大地流回变电器或发电机,形成回路的。地线,实质上是跟零线是相同的(只是在接入用户时,
零线过
了开关,地线不过开关)。电流通过地线,同样会流回变电器或发电机,形成回路的。
220v
零线
为什么会有
电流
?
答:
要么是接触不好。2、正常情况下,
零线
上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是
电流
不算大,因此还没有跳闸;零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。