88问答网
所有问题
当前搜索:
发电机电压的允许变化范围
发电机电压
,不能大于发电机额定
电压的
百分之多少?
答:
发电机最高电压不得大于额定值的110%。发电机电压在额定值的±5%范围内变化是允许的
。但发电机的电压过高,对发电机将产生如下影响:(1) 使转子绕组的温度升高而超出额定值。(2) 使定子铁芯温度升高。(3) 定子的结构部件可能出现局部高温,破坏定子绕组的绝缘。
发电机
运行过程中机端
电压
升高和降低有哪些危害
答:
发电机电压在额定值的正负5%范围内变化是允许长期运行的
,而且电压降低5%,电流还可以提高5%,这是考虑电压降低会使铁芯铁耗降低。如果电压太高,这样,转子绕组的温度升高可能超出允许值。电压是由磁场感应产生的,磁场的强弱又和励磁电流的大小有关,若保持的功出力不变而提高电压,就要增加励磁电流,因此...
发电机的电压
,频率,功率因数,不平衡电流有何规定
答:
1、发电机电压在额定电压±5%以内变化时
,可带额定负荷连续运行。发电机最高运行电压不得大于额定值的110%,最低运行电压不得低于额定值的90%。当发电机的电压下降到低于额定值的95%时,定子电流长时期允许的数值不得超过额定值的105%。2、发电机运行规程中规定频率变化不超过±0.5Hz,但现在电网调度...
发电机的
调压
范围
答:
发电机的调压范围通常是±5%或±10%
。调压范围,也被称为电压调节范围,指的是发电机在正常运行条件下,输出电压的最大和最小值之间的范围。这个范围通常以百分比表示,基于发电机的额定电压。例如,如果一台发电机的额定电压是220V,调压范围是±5%,那么发电机在正常运行时,其输出电压应该在209V(...
发电机
端
电压
不同于额定值时,发电机应如何运行
答:
你所指的发电机是家用的还是电厂的呢
发电机电压
高或低了 在电厂里,机端电压是高了还是低了 一般是适当的增或减磁(增加或减少励磁电流)来调节的,还有就是减点负荷啦 不过机端电压是在额定电压±5%
的范围
内
变化
是
允许
发电机长期运行的 ...
发电机
最高运行
电压
不得超过
答:
不得大于额定值的110%。发电机最高运行电压不得超过额定电压的,最低运行电压不能低于额定电压的。电机最高电压不得大于额定值的110%。
发电机电压在额定值的正负5%范围内变化是允许的
。
电压变化
对
发电机
有何影响
答:
发电机电压
在额定值的±5%
范围
内
变化
时是
允许
长期运行的。若超出这个范围,将会对用户和发电机本身产生不良影响。当电压高时,对发电机的影响如下:1.转子表面和转子绕组的温度升高。当发电机运行电压达1.3~1.4倍额定电压时,转子表面就会发热,进而使转子绕组的温度上升。主要是由于漏磁通和高次谐波...
浅谈电气运行知识100条?
答:
1、
发电机
定子电压最高不得大于额定
电压的
(110%),最低电压一般不应低于额定电压的(90%),并应满足(厂用)电压的要求。2、发电机正常运行频率应保持在(50)Hz,
允许变化范围
为(±0.2)Hz,可以按额定容量连续运行。频率变化时,定子电流、励磁电流及各部分温度不得超过(额定值)。3、发电机定子
电压允许
在额定值范围(...
浅谈电气运行知识100条?
答:
1、
发电机
定子电压最高不得大于额定
电压的
110%,最低电压一般不应低于额定电压的90%,并应满足厂用电压的要求。2、发电机正常运行频率应保持在50Hz,
允许变化范围
为±0.2Hz,可以按额定容量连续运行。频率变化时,定子电流、励磁电流及各部分温度不得超过额定值。3、发电机定子
电压允许
在额定值范围±5%...
水力
发电机
输出额定
电压
器调节
范围
的标准
答:
发电机的
输出
电压
是靠励磁电流来调节的,你所的,
允许
5%的调节,是发电机本省的性能。一般来说,发电机的出口电压比所接变压器低压侧电压高5%,高压侧电压也相应升高,保证负荷侧压降不会太低。 你一台发电机多发无功,对整个电网的电压产生不到作用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
发电机发出的电压范围
发电机的正常工作电压范围
发电机的电压是怎样产生的
一般发电机发出的电压是多少
发电机发出的电压是多少伏
什么是发电机的机端电压
发电机电压波动范围多少
发电机电压波动范围
发电机出口电压和额定电压