88问答网
所有问题
当前搜索:
发电机保护配置图
发电机
纵联差动
保护
原理接线图
答:
这就是纵差
保护
示意图,iT1
发电机
端部电流,iN1是发电机尾部(中性点)电流。正常运行时两个电流相等,相互抵消,差动继电器没有电流。发电机内部故障时,端部电流反向,两个电流叠加通过差动继电器,继电器动作跳开发电机出口断路器。
汽车
发电机
如何接电路图
答:
1、检查
发电机
输出接线,找到B+,F,N,E,它们分别为正电极B+(最粗),励磁端F(细线),中性端N,第3端(本图未接线),地E(右侧接外壳)。2、发电机内有三相绕组和励磁绕组,整流电路,充电部分接线如下图:电瓶负极与发电机E都搭铁,电流表可不接,电子调节器向外提供稳定电压。3、工作原理...
发电机保护
原理
答:
保护
原理:1、对容量在1MW以上
发电机
的定子绕组及其引出线的相间短路,应装设纵差动保护。2、对直接连于母线的发电机,当定子绕组单相接地的故障电流(不考虑消弧线圈的补偿作用)大于规定的允许值时,应装设有选择性的接地保护装置。对于发电机一变压器组,当发电机容量在100MW以下时,应装设保护区不小...
什么是非全相运行
保护
?(电厂电气)
答:
非全相运行是三相机构分相操作
发电机
主开关在进行合、跳闸过程中,由于某种原因造成一相或两相开关未合好或未跳开,致使定子三相电流严重不平衡的一种故障现象。长时间非全相运行很大的负序电流将损坏发电机定子线圈,严重时烧坏转子线圈,折断大轴,因此应闭锁距离一段
保护
。由于大型发电机多采用三相分相...
探秘小型单相
发电机
的“电控箱”电原理图
答:
让我们一起揭开小型单相
发电机
的神秘面纱,深入了解其“电控箱”电原理图。这张图展示了发电机内部各个组件的连接与工作原理,让我们一起来解读一下其中的奥秘。线圈的重要作用发电机内的线圈发挥着至关重要的作用。其中,发电主线圈负责输出单相电力,第二个线圈则将发出的交流电通过桥式整流器转换成直流电,为发电机...
电机
自动往返线路图(主电路和控制电路)
答:
电动机在规定时间范围内作连续可逆的正反方向运转的自动控制电路。图中用时间继电器KT1、KT2作时间控制元件,中间继电器KA1、KA2起中间控制作用。合上电源开关Q和旋转开关S,这时时间继电器KT1得电,中间继电器KA1得电吸合。接触器KM1得电并吸合,电动机作正向限时运转。待延时时间到,时间继电器KT1常闭...
这是一个
发电机
内部接线图,我不知道这个原理是什么哪位电气大佬帮我讲...
答:
对原图进行标注后,重新绘制如下图所示。这是一台可并联运行的
发电机
调压电路。其主要功能原理说明如下:1为与主发电机同轴的交流励磁发电机,E1、E2为其励磁绕组,上面的三相绕组在发电机的转子上,通过不可控整流9(图中的方框中的“本”字实际是一个二极管的符号)整流后向主发电机的励磁绕组2(在...
什么是
发电机
误上电
保护
?原理是什么?
答:
发电机
误上电
保护
是发电机启动或停机过程中,
配置
反应相间故障的保护和定子接地故障的保护。原理:在发电机启动或停机过程中,由于操作上的失误或其它原因使发电机在启动或停机过程中有励磁电流,而此时发电机正好存在短路或其它故障,而此时发电机定子电压频率很低,许多保护继电器的动作特性受频率影响较大,...
发电机保护
装置如何设置?
答:
1、对1 MW以上
发电机
的定子绕组及其引出线间的短路,应装设纵差动
保护
。2、对直接连接于母线的发电机定子绕组单相接地故障,当发电机电压网络的接地电容电流大于或等于5A时(不考虑消弧线圈的补偿作用),应装设动作于跳闸的零序电流保护;接地电容电流小于5A时,则装设动作于信号的接地保护。对于发电机...
发电机
通常应装设哪些
保护
?
答:
1、纵联差动
保护
:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。2、横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。3、单相接地保护:为
发电机
定子绕组的单相接地保护。4、励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。...