88问答网
所有问题
当前搜索:
发电机保护配置原则
发电机
应装设哪些
保护
?它们的作用是什么?
答:
1、纵联差动保护。为定子绕组及其引出线的相间短路保护。2、横联差动保护。为定子绕组一相匝间短路保护
。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。3、
单相接地保护
。为发电机定子绕组的单相接地保护。4、励磁回路接地保护。为励磁回路的接地故障保护,...
如何
设置发电机
的
保护
装置
答:
1、纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护;2、横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护
,当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,装设该种保护;3、
单相接地保护
:为发电机定子绕组的单相接地保护;4、励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护;5、过...
发电机保护
装置如何
设置
?
答:
1、对1 MW以上发电机的定子绕组及其引出线间的短路,应装设纵差动保护
。2、对直接连接于母线的发电机定子绕组单相接地故障,当发电机电压网络的接地电容电流大于或等于5A时(不考虑消弧线圈的补偿作用),应装设动作于跳闸的零序电流保护;接地电容电流小于5A时,则装设动作于信号的接地保护。对于发电机变...
自行发电机时,
发电机组
应
设置
什么
保护
? A、过负荷和短路,B、过负荷,C...
答:
(1)发电机差动保护,动作于所有开关(发电机出口、分支、灭磁开关、主汽门)
。(2)发电机复压过流保护,动作于所有开关(发电机出口、分支、灭磁开关、主汽门)。(3)发电机定子接地保护(利用基波零序),动作于所有开关(发电机出口、分支、灭磁开关、主汽门)。(4)发电机转子接地保护,动作...
柴油
发电机组
的
保护配置
都有哪些?
答:
1、热继电器保护。可防止长期过载的热保护;(福建亚南电机回答)2、电流延时继电器保护。可防止短时过载最大电流引起发电机组和机械传动系统发生机械性损坏,以及绕组绝缘不良和松动处短路 3、熔断器保护。当发生短路时,熔丝迅速熔断,切断电源以
保护发电机组
不受损害;4、失压保护。能防止发电机组在低压下...
发电机
通常应装设哪些
保护
?
答:
5、过励磁保护:由于现代大型发电机、变压器的额定工作磁密接近其饱和磁密,使得过励磁故障的后果更加严重,并且,对于发电机-变压器组其电压和频率都会大幅度偏离额定值,有可能出现因电机转速偏低而电压接近额定值时由低频产生的过励磁故障。因此,发变组必须要配置专门的过励磁保护。
6、过负荷保护
:发电...
柴油
发电机组
的
保护配置
都有哪些?
答:
1.水温高
保护
,当水箱温度达到98度以上时,发电机的控制模块就发现水高温预警,然后停机保护 2.低油压保护,当发电机里的机油不足或达到警戒位时,
发电机组
也会发出低油压报警并停机 3.过电流保护,当用户的使用负载超过发电机组额定电流时,发电机组也会出现停机报警 4.过负载保护,当用户的负荷超过发电机...
柴油
发电机组
的
保护配置
都有哪些
答:
柴油
发电机组
的
保护配置
有:(仅供参考:(福建亚南柴油发电机组☏:4000-080-999)亚小南为您解答)1、纵差动保护 纵差动保护用于应对发电机定子绕组及其引出线的相间短路故障,动作瞬时断开发电机开关、停机并灭磁。由于该保护可以无延时的对应保护范围内的各种故障,所以,纵差动保护是发电机内部相间...
对
发电机
或发电机变压器组装设纵联差动
保护
有哪些要求?
答:
5)
应对纵联差动保护采取措施
,例如用带速饱和电流互感器或具有制动特性的继电器,在穿越性短路及自同步或非同步合闸过程中,减轻不平衡电流所产生的影响,以尽量降低动作电流的整定值。6)如纵联差动保护的动作电流整定值大于发电机的额定电流,应装设电流回路断线监视装置,断线后动作于信号。
柴油
发电机组保护
参数应该怎样设定
答:
发电机组保护
参数的应该如何设定 柴油发电机组使用的柴油机在使用过程中会经常出现突发性严重损害,经发电机组加装保护装置是很有必要的。当发电机油管爆裂,缺少机油时,油压保护系统将开始工作,立即将柴油机停止工作:当发动机供油系统出现故障,柴油机产生超速保护系统开始工作,立即拉动断油器,使发动机停机...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
机组保护配置要求
发电机频率保护动作流程
发电机保护要接入母线电压吗
发变组保护配置原则
发电机失磁保护整定计算
水轮发电机保护有哪些
发电机阻抗保护
定子接地和转速
发电机失磁