88问答网
所有问题
当前搜索:
发电机仪用电压互感器的保护有什么
电厂:机组出口
电压互感器的
作用是
什么
?
答:
2、测量高压时保证工作人员和仪表的安全
由于电压互感器将高电压变换成低电压,并且仪表与被测电路之间没有直接的电联系。所以,在测量高压电路时,不但可以保证工作人员和仪表的安全,而且降低了对仪表绝缘要求。3、
有利于仪表生产的标准化,降低生产成本
电压互感器二次侧的额定电压统一规定为100V,因此...
简述
发电机
100%定子接地
保护的
基本原理。
答:
一部分是由接在发电机出线端的电压互感器的开口三角线圈侧,反应零序电压而动作的保护。
它可以保护85~90%定子绕组
。第二部分是利用比较发电机中性点和出线端的三次谐波电压绝对值大小而构成的保护。正常运行时,发电机中性点的三次谐波电压比发电机出线端的三次谐波电压大,而在发电机内部定子接地故障时...
发电机
出口PT的交流保险和直流保险都是做
什么的
?
答:
PT是电压互感器,主要用于发电机的保护和仪表,
当保护继电器或仪表故障时保险会烧断,用于保护线路和其它继电器仪表不被损坏
。至于直流保险,发电机出口的PT应该没有吧。
发电机
励磁
电压互感器的
作用是
什么
答:
励磁电压互感器取机端电压给发电机自动电压调节器(AVR),
当发电机出口电压低于额定值时,AVR增加励磁电流,提高发电机电压,反之也一样
。
发电机的
励磁系统有哪些
保护
答:
1、
电力系统稳定器:改变系统阻尼
,抑制低频振荡,提高系统静态稳定。2、 低励限制器:当励磁电流过小时会自动闭锁减磁,防止失步。3、过励限制器:在高顶值励磁下,为避免励磁电流超过所容许强励倍数,会自动减少励磁电流,防止机端电压过分升高。4、 负荷角限制器:在发电机输出一定有功下,励磁不足...
大侠请教一下这个
发电机
出口的PT做
什么
用?如果选型
的
话是什么型号?
答:
三只组合三相低压双线圈
的电压互感器
,其中一组为常规的三相星形接线电压回路;另一组为三相开口三角形接线,用于对地绝缘监视。但是
发电机
为400V 的这种互感器还真没有碰到过。
发电机
出口甲乙丙PT各带
什么保护
?(电厂电气)
答:
三个
电压互感器
各有用途:一个是供给仪表用的,一个是供给
保护用
的,一个是供给励磁调节
器用的
。所以,所有
保护的电压
线圈都接在“保护PT”上。
大型
发电机
为
什么
要装设匝间保护?匝间
保护的
构成通常有几种方式?
答:
匝间
保护的
构成通常有以下几种方式:1)横差保护:当定子绕组出现并联分支且
发电机
中性点侧有六个引出头时采用。横差保护接线简单、动作可靠、灵敏度高。2)零序电压原理的匝间保护:采用专门
电压互感器
测量发电机三个相电压不对称而生成的零序电压,该保护由于采用了三次谐波制动故大大提高了保护的灵敏度与...
简述
发电机有
哪些
保护
,这些保护装置装在
什么
位置
答:
楼上的回答很好.实际上由于
发电机电压
容量不同
保护
配置也有所区别.
发电机
定子绕组匝间短路
保护
能否反映单相接地故障
答:
匝间
保护使用
专用PT(
电压互感器
),其中性点与
发电机
中性点死连接,因此其3U0可以反映三相间的不平衡,一旦某相发生匝间短路则该相的感应电势必然减少,由于发电机同PT中性点电位固定,因此必然在PT三次有3U0出现.但是单相接地时仅仅是发电机中性点电位偏移了,三相电势还是平衡的,因此专用PT没有3U0出现....