88问答网
所有问题
当前搜索:
卫生间蓄水试验什么时候做
卫生间
防水试水需多长
时间
答:
一般情况防水做好以后,
24小时后可以进行蓄水试验
,每间隔6小时要观测一次,一般要观测4次,也就是说要蓄备水24小时后,看有没有渗漏,然后就可以做淋水试验或者雨后观察一下,看看排水顺不顺畅、有没有积水情况。
屋面和
卫生间
的
蓄水试验什么时候做
?
答:
3、每次蓄水试验时间不少于24h,蓄水高度应高出最高点处2-3cm
,每次蓄水试验应由监理工程师签认验收记录。
卫生间
防水施工有哪些注意事项?卫生间防水做好
多久
可以试水?
答:
一般可以在卫生间防水24小时后进行蓄水试验
,24小时后保证蓄水时间。比如检测卫生间的水,需要放入5cm左右高的水,
每6小时观察一次,至少4次
,了解水位下降的程度。蓄水24小时后,还可以下楼去卫生间看看顶面是否有水痕。对于防水空间,基层表面必须平整干净,不得有疏松、空鼓、起砂、开裂、沙眼、空隙等...
卫生间
防水做好
多久
可以试水
答:
一般卫生间防水做好24小时后就可以进行蓄水试验
,蓄水时间也要满24小时才有保证。譬如说在做卫生间试水时,需要放上5cm左右高度的水,每隔6小时观察一次,至少要观察4次,了解其水位下降程度,蓄水24小时后还可以去楼下卫生间看顶面是否有水迹。卫生间防水施工注意事项1、涂刷第一遍防水涂料之前,需要...
卫生间蓄水
实验规范
答:
卫生间蓄水试验要求的蓄水深度为20-30mm,蓄水时间为每次不少于24小时。卫生间地面蓄水试验要进行二次,第一次是针对结构层的蓄水试验,是在防水层铺设前进行,第二次是在防水层铺设施工完之后,在已经完成并干燥后进行蓄水试验。每一次的蓄水试验时间不得少于24小时,每次蓄水
24小时后
检查无渗漏方为合格...
卫生蓄水试验
是在做完防水后还是未做防水前进行?
答:
卫生蓄水试验
是在防水工程完成后进行的,主要作用就是检验防水工程合格与否。小区房一般开发商会做一遍基础防水,在收房时可能你会看到厨卫内已经有积水,但这只是基础防水,装修期间还是要自己请人做一遍专业防水的。
卫生间蓄水试验
,是不是每个房间都需要做
答:
卫生间
的
蓄水试验
,是为了检测卫生间涂刷防水的密封性,所以说每个卫生间都要在防水涂刷完之后做蓄水试验;其他的房间若是卧室、客厅啥的,就没必要做的;没有地漏的地方做蓄水试验水无法排放掉的;注:做蓄水试验之后就不得对地面或者墙面进行开槽或者整改了,避免破坏了防水层;所以在做防水层之前就...
卫生间
防水
蓄水试验时间
是
做多久
的
答:
卫生间防水试水需要多长的
时间
卫生间防水试水需要24至48小时左右;防水做完二十四小时以后,才可以开始走试水实验;然后及时查看楼下天花板是否有渗漏现象。具体内容如下:卫生间防水试水大概需要试24到48小时左右,我们需要等到防水涂料的涂层完全凝固才能进行试水测验,在
卫生间蓄水
大概20cm高,等待24到48小时...
卫生间蓄水试验
的规定,外墙淋水试验,屋面蓄水试验的规定如何,有
什么
规 ...
答:
卫生间蓄水试验
:按照建筑地面工程施工质量验收规范 GB 50209-2002 4.10.5条 防水材料铺设后,必须蓄水检验。蓄水深度应为20-30mm,24h内无渗漏为合格,并做记录。屋面蓄水试验:按照《屋面工程质量验收规范GB50207-2002》要求:屋面蓄水试验应分二次进行,第一次是在防水层施工前对结构层进行蓄水试验...
卫生间
防水
试验
怎么做
答:
问题六:
卫生间
用防水液如何测试 做好防水 最好是积水测试48小时以后再贴地砖 铺上瓷砖再做防水试验万一漏了就麻烦了。。。问题七:卫生间防水
蓄水试验时间
是
做多久
的 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013规定,在防水层完成后进行蓄水试验,楼、地面蓄水高度不应小于20mm,
蓄水时间