单相接地相电压与线电压
相电压
是380,单项对地电压就是220吗?还是单项对零线是220?还是都是220...
答:
正常情况下,线
电压
是380V(两火线间的电压),相电压(火线对零)是220v,火线对地电压也是220V。系统是三相三线制,380V,中性点
接地
系统,
单相
对地是220V。系统是三相三线制,380V,中性点没有接地,单相对地不是220V,只有少许电容电压或没有电压。
中性点不接地系统,
单相接地
后,其余两相
相电压
为何上升为
线电压
?
答:
所以导致当中性点不接地系统
单相接地
时,其他正常相对地电压上升为
线电压
。
当中性点不接地系统发生
单相接地
短路故障时,
线电压
三角形为何仍然保持...
答:
在中心点不接地系统中发生
单相接地
故障后,接地相与大地等电位,而由于中心点没有接地,所以中心点电位上升至
相电压
,而另外两相对地电压则上升到
线电压
。如果你熟悉三相矢量图,只要将故障相设为地电位(零电位),那么中心点以及另外两相的电压变化立即可以出看出了。文革期间我国缺少输电材料,设计人员想...
电力系统发生
单相接地
时,故障相对地电压降低,非故障两相的
相电压
升高...
答:
单相接地
只是个极端情况,此时故障相的
相电压
为零,其它两相的相电压升高至
线电压
。
为什么不接地系统发生
单相接地
时其余两相的
相电压
上升为
线电压
?
答:
10KV),而
单相接地
时中性点电位升高线间电压出现了变化,所以显示出的电压值就不正常了。另外在小电流接地系统中,低压侧中性点一般多为接地的,为用户供电时则多是
相电压
,也就是当高压则单相接地时,中性点电位升高发生了位移,但其与相线之间的相电压值没有变,所以对于来说并不会产生什么影响。
变压器发生
单相接地
后为什么会引起的
线电压
升高
答:
其他两相电压升为
线电压
在小电流接地系统中,低压侧中性点一般多为接地的,为用户供电时则多是
相电压
,也就是当高压则
单相接地
时,中性点电位升高发生了位移,但其与相线之间的相电压值没有变 画一个相量图,三相相差120度 当A相接地,则A
相相
量电压为0,此时中性点电压为Uo-Ua=相量OA的长度=...
为什么
单相接地
,其它两相
电压
会升高1.73倍?
答:
每个相对地电压就等于
相电压
。当系统出现
单相接地
故障时(假设C相接地) 。则C相对地电压为0,而A相对地电压U’A=UA+(-UC)=UAC,而B相相对地电压U’B=UB+(-UC)=UBC。由此可见,C相接地时,不接地的A、B两相对地电压由原来的相电压升高到
线电压
(即升高到原来对地电压的√3 倍,即1...
单相接地
时非故障相之间的
线电压
如何计算
答:
打个比方,380V的三相电源,正常时候
相电压
为220V,发生
单相接地
后,相电压上升为
线电压
,达到380V 即为原来相电压的1.732倍
为什么中性点接地系统发生
单相接地
后其它两相对地
电压
不升高(请高人...
答:
正常运行时,三相电源中各相对地电压为
相电压
,各相之间为
线电压
。在中心点直接接地系统中,由于中心点接地,所以其电位与大地电位相同,为零电位。当发生
单相接地
故障时,接地点与大地连接,其电位与大地一样,还是零电位,从而使得短路相的电位都是零电位。中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;...
中性点接地系统
和
不接地系统 发生
单相接地
时 另两相的
电压
有什么变化...
答:
中性点是指三相绕组的末端接为的一点。 首端引出的是相线 。 首端与中性点为
相电压
。中性点接地 但首端并未接地 二点间还是相电压。中性点接地系统 :TT,TN系统 发生
单相接地
时 另两相的电压无变化——中性线不断。中性点不接地系统,发生单相接地短路时故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统...