88问答网
所有问题
当前搜索:
单母线分段接线的特点
...关于低压侧采用
单母线分段
的主
接线的
说法正确的是( )。
答:
单母线分段的主接线特点为:①两母线段可以分裂运行,也可以并列运行
;②重要用户可用双回路接于不同母线段,保证不间断供电;③任意母线或隔离开关检修,只停该段,其余段可继续供电,减少了停电范围。因此,低压侧采用单母线分段的主接线可满足负荷的供电可靠性要求。
单母线分段接线的
优缺点
答:
优点:单母线接线的优点是简单、清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建
。隔离开关仅在检修电气设备时作隔离电源用,不作为倒闸操作设备,从而避免因用隔离开关进行大量倒闸操作而引起的误操作事故。缺点:母线或母线隔离开关检修时,连接在母线上的所有回路都需停止工作;当母线或母线隔离开关上发生...
单母线分段的接线
方式有什么
特点
?
答:
在降压变电所中,单母线分段的接线方式适用于有两台及以上的变压器。
它是一种既简单又实用的接线,操作灵活,供电可靠性相对较高
。正常运行方式下,根据系统的需求,既可以分列运行又可以并列运行。在一台变压器检修或故障仃电时,可以通过另一台变压器供电。在一段母线检修或故障时,可以保持另一台母线...
发电厂,变电所电气主接线中
单母线分段接线
和双
母线接线
各有什么
特点
答:
发电厂,变电所电气主接线中单母线分段接线和双母线接线各自的特点
单母分段造价低,运行方式简单,灵活性差
;每个负荷只能接在一个母线段上,如果该段母线作业则连接在该段上的负荷必须全部停电。双母线接线造价比单母分段高但运行方式灵活可靠性高,每个负荷都可以选择在任一母线上运行;单一母线检修不...
单母线分段的接线
方式有什么
特点
?
答:
(1)
分段
断路器闭合运行:两个电源分别接在两段
母线
上;两段母线上的负荷应均匀分配。 可靠性比较好,但线路故障时短路电流较大。(2)分段断路器断开运行:每个电源只向接至本段母线上的引出线供电,可以限制短路电流,两段母线上的电压可不相同。 可在0QF处装设备自投装置,重要用户可以从...
厂用电各级电压
母线
按锅炉
分段的接线
方式有何优点
答:
单母线分段接线的
优缺点: 优点: (1)用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。 (2)当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。
...同时运行的双
母线接线
,具有
单母线分段接线的特点
,()。
答:
【答案】:D 灵活性及可靠性,3/2
接线
>双母线分段>双母线>
单母线分段
>单母线
单母线分段的
优缺点有哪些?
答:
1. 灵活性:
单母线分段
可以根据需要将电力系统划分为多个独立的段,使得系统更具灵活性。这样可以方便地对某个区域进行维护、扩展或修复,而不会影响其他区域的供电。2. 可靠性提高:通过单母线分段,如果某个区域发生故障或意外断电,其他区域仍然可以正常供电。这有助于减少整个系统因单点故障而停电的...
单母线分段的接线
方式有什么
特点
?
答:
单母线分段接线
,虽然较单母线接线提高了供电可靠性和灵活性,但当电源容量较大和出线数目较多,尤其是单回路供电的用户较多时,其缺点更加突出。因此,一般认为单母线分段接线应用在6~10kV,出线在6回及以上时,每段所接容量不宜超过25MW;用于35~66kV时,出线回路不宜超过8回;用于110~220kV时,...
工厂总降压变电所
接线
四种方式都有什么
特点
?
答:
2. 桥形
接线
桥形接线采用4个回路3台断路器,是接线中断路器数量最少,最节省的一种接线。3. 多角形接线 该接线方式设备少,投资省,运行的可靠性和灵活性较好,正常情况下为双重连接,任何一台断路器检修都不影响送电。4. 单母线分段
单母线分段的
优点是接线简单,投资省,操作方便,缺点是母线...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单母线分段接线是什么意思
单母接线和单母分段接线
单母线六分段环形接线
单母线分段接线的适用场合
为什么选择单母线分段接线
双母线接线特点
单母分段接线的可靠性
单母线分段接线的适用场合有哪些
单母线分段出线