88问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙中水平分布筋在距离
剪力墙中水平分布筋在距离
基础梁或板顶面以上多大距离时,开始布置第...
答:
50mm
开始布置第一道。
剪力墙水平筋
怎么布置?
答:
剪力墙
根部第一道
水平筋
,水平筋起步间距1/2间距,按间距的1/2及S/2起步计算。按间距的1/2及S/2起步计算。 “但是下面的竖向
分布筋
间距小于等于200”间距的1/2,无论它是小于或大于。第一根竖向钢
筋在距离
暗柱边缘一个布置间距处开始布置;第一根水平钢筋在距离地面(基础顶面)50mm处开始布置。
剪力墙水平分布筋
起步筋位置
距离
是多少
答:
一般为5cm
。起步筋距离是某构件开始布筋的地方距离构件的边的距离,一般为5cm。
剪力的水平分布筋一般从混凝土顶面50mm
,开始计算,竖向筋从暗柱或框架柱的钢筋计算,一般按1/2的竖向筋间距计算。起步筋距离是某构件开始布筋的地方距离构件的边的距离,一般为5cm。剪力的水平分布筋一般从混凝土顶面50mm,开...
剪力墙
分部钢筋最大间距是多少
答:
最佳答案
一、单个网片内的水平或竖向钢筋的间距:不大于200
。二、钢筋网排数: 1、非抗震:剪力墙厚度大于160时,应配双排;剪力墙厚度不大于160时,宜配双排; 2、抗震:剪力墙厚度不大于400时,应配双排;剪力墙厚度大于400,但不大于700时, 宜配三排;剪力墙厚度大于700时,宜配四排。 本回答由网友推荐 举报| ...
剪力墙水平筋
搭接长度取多少?
答:
竖向分布筋,除抗震一、二级的底部加强部位外,允许在同一标高搭接,其搭接长度=1.2LabE,
(也就是3米)
。水平筋的搭接长度沿水平方向的净间距不宜小于500mm。剪力墙竖向钢筋搭接长度:1、剪力墙纵筋搭接1.2LaE就可以了。1.2LaE(1.2La)。应根据抗震等级、钢筋外形、钢筋等级、混凝土等级计算;2、...
剪力墙
钢筋
水平分布筋
可以10cm起布吗
答:
您好,
剪力墙
钢筋
水平分布筋
可以10cm起布吗?如下规范 1.钢筋混凝土剪力墙水平及竖向分布钢筋的直径不应小于8mm,间距不应大于300mm。2.厚度大于160mm的剪力墙应配置双排分布钢筋网;结构中重要部位的剪力墙,当其厚度不大于160mm时,也宜配置双排分布钢筋网。双排分布钢筋网应沿
墙的
两个侧面布置,且...
剪力墙水平分布筋
、竖直分布筋
的
起步位置?G101-11中说小于等于100是不...
答:
甲方管理人员也不是没有理由 竖直
分布筋的
起步位置为小于等于间距,详见06G901-1 3-2~3-5页
墙身第一根
水平分布筋距
基础顶面
的距离
是( )
答:
墙身第一根
水平分布筋
距基础顶面的距离是50mm。
剪力墙
身第一根竖向
筋距
暗柱或端柱纵
筋的距离
,为墙身竖向筋间距的1/2;剪力墙第一根
水平筋
距暗梁纵筋的距离,为墙身水平筋间距的1/2;楼板的第一根钢筋距相平行梁纵筋的距离,为板筋间距的1/2。在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现...
剪力墙的分布筋
最大间距是多少?
答:
剪力墙的分布筋
最大间距不应大于300毫米。剪力墙(shear wall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起
的水平
荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为...
剪力墙
拉筋间距怎么确定?和
水平
分部
筋
间距有什么关系?
答:
◆ 温度、收缩应力较大的部位,
剪力墙
水平和竖向分布钢筋应适当加强(《砼规》10.5.9)◆ 水平分布钢筋搭接 搭接接头间距:同排
水平分布筋
搭接接头之间
的水平
净距 ≥ 500mm 上、下相邻水平分布筋搭接接头之间的垂直净距 ≥ 500mm 搭接长度:≥ 1.2 laE 和 1.2 la(抗震和非抗震)◆ 竖向分布...