公称爬电比距和统一爬电比距
统一爬电比距和
爬电比距有何区别?
答:
定义不同、应用范围不同。1、定义不同:
统一爬电比距
是指两个导电部分之间的最短距离,这两个导电部分是不同的电极、电线或导体。爬电比距是指两个绝缘材料表面之间的最短距离。2、应用范围不同:统一爬电比距主要用于评估电气设备和产品的安全性能,特别是对于需要满足高电压和高绝缘要求的设备,如变...
什么是
爬电比距
,如何确定爬电比距?
答:
爬电距离
:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间,在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象,此带电区的半径即为爬电距离。爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝缘表面测量的最短距离。电气间隙的决定:根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距...
爬电比距爬电比距
答:
Ⅳ级:线路31mm/kV,电站设备31mm/kV,重污秽地区通常采用此爬距。对于中性点绝缘和消弧线圈接地系统,其外绝缘污秽等级的选择通常高于常规要求,比如220kV及以下设备可选Ⅱ、Ⅲ或Ⅳ级,而330kV及以上设备则考虑更高一级的
爬电比距
。各污秽等级下的具体数值见表2,其中括号内的数值是按额定电压计算的。
爬电比距
的爬电比距
答:
1、爬电比距的定义:电力设备外绝缘的
爬电距离与
设备最高工作电压有效值之比,单位为mm/kV。现行的有关行业标准规定了高压开关设备外绝缘
公称爬电比距
应用系数,其中相间爬电比距应用系数为(√3). 外绝缘按公称爬电比距分为0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ五级。0级适用于无明显污秽地区,不需进行人工污秽试验。0...
爬电比距爬电距离
Creepage Distance
答:
爬电比距
,又称
爬电距离
(Creepage Distance),是指在绝缘材料表面测量的两个导电部件之间或一个导电部件与设备及易接触表面之间的最短空间距离。这个概念可以类比为蚂蚁从一个带电体到另一个带电体的最短路径,或者想象为带翅膀的蚂蚁在绝缘表面飞行的最短距离。在电气工程中,爬电距离的计算与系统的...
爬电比距
是如何规定的?
答:
在 GB/T 2900.18-1992 电工术语 低压电器 标准中对
爬电距离
有这样的定义:爬电距离 具有电位差的两导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。通常:(1)、一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N 大地≥2.5mm,保险丝之后可不做要求,但尽量保持一定距离以避免短路损坏电源。(2)、一次侧...
什么是爬电,爬距,
爬电比距
答:
爬电比距的定义:电力设备外绝缘的
爬电距离与
设备最高工作电压有效值之比,单位为mm/kV。现行的有关行业标准规定了高压开关设备外绝缘
公称爬电比距
应用系数,其中相间爬电比距应用系数为(√3).所以你的认识是正确的18mm/kv 、20mm/kv 这些是指的单相得绝缘爬电比距。2、 绝缘试验是耐压试验的总称...
爬电距离
怎么计算
答:
首先有个
爬电比距
,根据所处环境污秽等级不同,分为0~4级。三级污秽的时候,发电厂变电站内设备的爬电比距是2.88cm/kV。(基于额定电压)其次需要设备的额定电压。比如是220kV。那么,
爬电距离
就是2.88cm/kVX220kV=6336mm 。也就是说,我们要求这个设备带电部分与接地部分的爬电距离应大于6336mm...
爬电比距
是什么意思
答:
什么是
爬电比距
?答:
爬电距离与
工作电压的比值,单位为m/kv。名词术语 爬电比距:电力设备外绝缘的爬电距离对最高工作电压有效值之比。爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。
什么是爬电,爬距,
爬电比距
国标
答:
现行的有关行业标准规定了高压开关设备外绝缘
公称爬电比距
应用系数,其中相间爬电比距应用系数为(√3).所以你的认识是正确的18mm/kv 、20mm/kv 这些是指的单相得绝缘爬电比距。2、 绝缘试验是耐压试验的总称,其实意思都差不多,绝缘试验就包括工频耐压试验和冲击耐压试验。我是这样认识的,看对你...