我店用的是十平的
铝线
,c60带保的
空开
,用电量在十个千瓦内。就是
老烧
...
答:
你说的情况,
空开大小没问题。问题应该是铝线。铝线连接处会氧化,造成局部电阻增加,发热
。尤其在空开接点上,若螺钉未拧紧,虚接打火,会造成电流增加,触电寿命缩短,铝线高温氧化,接触状况愈加恶化,恶性循环,造成该部位过热烧毁。
铝线接空开经常烧
怎么处理
答:
在处理铝线接空开经常烧的问题时,
首先应检查火线螺丝是否压紧。若发现螺丝未压紧,应将其紧固以确保接触良好
。如果发热问题依旧存在,可能是由于接触面已经氧化变性,增加了接触电阻,导致继续发热。此时,需要对线头和接线口进行除锈处理,并重新接线,再次紧固螺丝。
铝线接空开经常烧
怎么处理
答:
空开处出现烧线的情况很大的可能是
空开螺丝没有压紧导致线头虚接发热所致
。
家用进户线用16平方
铝线空气开关
火线烧坏咋回事?
答:
多数是铝线端子接触不良所引起
,尤其是铝线表面外露尚无处理极易氧化妙碍导电性能。其次包括铜鼻子制作及空开紧固端子要求不达标……建议尽量采用铜导残替代。
为什么铝线容易烧,空开,有木有一种
空开接铝线
卟
烧空开
的。
答:
因为铝线容易氧化,接触电阻大
,另外空开接线端子是用铜材料,不管和铝线压得很紧,因为材质不同会产生电解现象,使接线端子松掉,接触不好更加速发热,如此恶性循环更加速铝线烧坏。解决办法,必须使用用铝铜过度接线端子(鼻子)这样问题就能解决,铝线不会烧坏,空开也不会损坏 ...
我店里用的是十平的
铝线
,c60正泰带保的
空开
,用电量是十个千瓦,就是老...
答:
开关进线出线不能用
铝线
,必须用铜线接开关
接线
柱才不易坏,铝线与铜接线柱相接发生老化产生接触电阻,造成开头接线口烧坏
...空开到上线是10平方
铝线
。
总
是
烧空开
上边的
接线
柱,为什么呢,找不到...
答:
铜、
铝线
阻率不同(差异较大),接线不太紧密就会引起发热甚至过热,所述情况与此有关,建议铝线采用合适铜线鼻子压接后再
接空开
。
空开总
是烧出线端,10天前才换过空开又烧了。就是宿舍生活用电,没有大...
答:
如果用手背触碰觉得发热,那是线太小了,得更换线缆。如果没有发热,那进入下一步。3、线不发热,那说明就只是
接线处
发热,这有可能是线与接线端子处氧化严重,电阻增大引起发热,可根据接线余留长度,重新剥接一个新的接线,并且打磨
空开接线
端子,保证接线良好,并且在接好后涂上黄油,防止氧化。
总
闸
空开
进线4平
铝线
,出线6平铜线,两个总闸进线共用一根零线,我的总闸...
答:
建议:1、最好是把进线更换成6-10平方的铜芯线,进线和出线应通过
空气开关连接
,或者是连接铜条连接。2、铜芯线和
铝芯线
之间加装一个
空开
,或者用连接铜条,分别把铝芯线和铜芯线分别用固定螺丝和垫片固定牢固即可。3、4平方的铝芯线,所带功率应控制在5500瓦以内。
16平的
铝线接入空开
.线鼻位置发热严重。温度达到120度.空开不跳闸...
答:
如果只是线鼻子发热(线材其他部位不热) 问题就在线鼻子压接不良。如果是开关内过热可以用手摸判为出来。