88问答网
所有问题
当前搜索:
供配电功率因数计算
住宅配套
供配电
线路中,知道某一栋楼的总
功率
,怎么
计算
干线电流,系数...
答:
三相:
计算
电流Ijs=Pjs/根号3/0.38/cos∮ (0.38线电压、cos∮
功率因数
取0.9)单相:计算电流Ijs=Pjs/0.22/cos∮ (0.22线电压、cos∮ 功率因数取0.9)工业与民用
配电
设计手册--第三版 JGJ_242-2011_住宅建筑电气设计规范 04DX101-1建筑电气常用数据手册 08D800-1~8 民用建筑电气设计...
计算
负荷的负荷计算公式
答:
主要计算公式有:
有功功率: P30 = Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tanφ视在功率: S3O = P30/Cosφ计算电流: I30 = S30/√3UN其中
:Pe为设备容量,Kd为需要系数,即用电设备组的需要系数,为用电设备组的半小时最大负荷与其设备容量的比值。cosφ为用电设备组的平均功率因数 ,Un为用...
学校
供配电
系统无功补偿
怎么算
答:
这样:按照国家的规定,
只要低压用户的功率因数超过0.90,就算合格,不会罚款
。不过要注意,这里的0.90,是供电公司按照整月的用电数据计算出来的,不是补偿柜上显示的,如果你自己要看数据,一定要看供电公司的电表的数据才行。对于功率因数高于0.90,国家规定是有奖励的,只是奖励微乎其微,一般人...
企业
供配电
系统节能监测技术有哪些方法?
答:
6.3 测试期的企业用电体系
功率因数
cos 按公式(6)
计算
:cos = (6)6.4当备有功率因数表时,可直接读取功率因数cos 的值。企业
供配电
系统节能监测合格指标:1. 日负荷率应符合以下要求:1.1 对于连续性生产的企业,Kf≥90%;1.2 对于三班制生产的企业,Kf≥80%;1.3 对于二班制生产的...
为什么要提高
供配电
系统的
功率因数
呢?
答:
1、提高供电设备的利用效率。在交流电网中,当视在功率S一定时,提高
功率因数
cosΦ,有功功率随之增大,可提高供电设备的容量,即提升利用效率。2、减少电能在线路传输过程中的损耗,即降低线损 有功功率P=UIcosΦ,当线路的电压U、有功功率P一定时,提高功率因数的同时,电流随之降低,而线路损耗,因此...
施工临时用电负荷
计算
答:
配电容量=统计用电设备总容量X设备的平均使用系数X同时系数/
功率因素
=517.4X0.7X0.8/0.8=362kVA 所以,配电容量和变压器考虑400kVA就可以完全满足用电的需要了(而且还有适当余量)。变压器可以选择S11-M-400kVA/10kV全密封油浸式配电变压器。合理选择
供配电
容量对于安全、经济两方面都是很重要的。
用户用电
功率因数
的高低
答:
工矿企业、民用建筑工程配电系统的自然
功率因数
一般为0.8左右或更低 根据国家有关法规、标准的规定及
供配电
工程设计手册的要求,这些作为电力用户的工矿企业和民用建筑,其配电系统需要配置并联电力电容器等无功补偿装置,用以改善功率因数,确保配电系统的功率因数符合国家法规、标准的有关规定。
110kv变电站
供配电
系统的设计
功率因数
一般取多少
答:
0.92 110KV不得低于0.9 要处罚 设计一般取0.92
200千伏安的变压器能带多少负载
答:
所以增加无功补偿柜能增大变压器的负载滤。这样吧假设你增加了无功补偿柜,补偿后的
功率因数
为0.9,那么0.9=P/S那么0.9=P/200得出P=180KW,但是变压器不宜长时间满负荷工作,得放点裕度10%左右,就等于0.9=P/S*0.9得出P=162KW。所以功率因数在0.9D的情况下,160KW左右的负荷是安全的。
充电桩
配电功率因数
一般多少
答:
【太平洋汽车网】充电桩
配电功率因数
一般是0.5,在电动汽车充电桩设计和建设过程中,需要系数是无法回避的问题,该值取大了会造成
供配电
系统的浪费,取值小了会影响电动汽车正常充电。因此,中国已有多个标准都有需要系数的取值规定。充电桩的功率是不同的,一般分为交流装和直流桩两类;交流装一般是7KW...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
电器功率因数计算公式
工厂供电功率因数计算公式
电能表功率因数计算方法
电厂功率因数计算公式是什么
功率因数对供配电系统的影响
功率因数cosφ怎么计算
交流电功率因数计算公式
功率因数对照表及计算公式
提高功率因数计算公式