供水侧压力表显示0
湿式报警阀
供水
端
压力
为
0
,是什么原因
答:
湿式报警阀的供水端压力为0说明供水系统没有水
。主要原因有:1 报警阀前的控制阀被关闭。2 消防水池没有水。3 水泵的吸水口被堵塞。4 不符合自灌式吸水条件。5 水泵倒转。6 没有按照设计要求安装报警阀,或者报警阀本身故障。7 水泵本身故障。8 水泵控制柜故障,或者控制线路故障。
预作用装置中
供水侧压力表
读数不正常,可能的原因有( )
答:
【答案】:A、B、E 阀瓣密封垫老化,密封不严,可能会使供水侧水直接流到系统侧,从而使供水侧压 力降低
,A 正确。压力表管路堵塞、预作用装置前的供水控制阀未打开会使供水侧压力表读数不正 常,BE 正确。误将报警管路控制阀关闭,会出现阀瓣打开后无法报警,C 错误。系统侧管道渗漏 与供水侧没...
临时稳高压系统中,湿式报警阀
供水侧
没有
压力
了,是应该开消防泵补水吗...
答:
管道检查正常的话,还有两种可能:
1、湿式报警阀压力表有堵塞
;出现这种情况,你把表前的控制阀门关上,卸下压力表,用铁丝通,应该可以解决;2、表前的阀门没打;处理方法;直接打开就可以恢复;你也可以尝试下下,水力警铃延时器能不能放出水;把阀门都打开如果没水;也许是湿式报警阀内部有问题,这...
湿式报警阀上面一个
压力表
有压力下面一个压力表没压力这代表什么_百 ...
答:
是因为供水端有泄露
,可以先启泵补水加压,再查一下止回阀是否关闭不严.
湿式报警阀的试验阀放出的是喷淋头端的还是
供水
端的水
答:
当管路
出现
泄水情况(如管道破裂或喷头破裂、末端试验装置打开)时,
供水
管向湿报阀供水,湿报阀工作后,
压力
开关报警,联动喷淋泵启动。处理方法:检查管道是否有泄水,检查末端阀门。当湿报阀内有杂物时,阀板不能及时复位,导致压力开关一直动作,联动喷淋泵。检查方法:关闭湿报阀进水口阀门,若持续...
雨淋阀构建组成,原理,怎样调试
答:
淋阀组主要由水源控制阀(蝶阀)、雨淋阀、手动应急装置、自动滴水阀、排水球阀、
供水侧压力表
、控制腔压力表等组成。当有火灾发生时,消防控制模块联动动作,打开电磁阀,通过控制腔的出口接通大气压,由于控制腔内进口的减压装置作用,使得控制腔内的压力急剧下降。当控制腔内的压力比
供水压力
低到一定值...
系统侧压力表与
供水侧压力表
压力不一样正常吗?
答:
要看水
压力
差值有多大和是否持续供水。正常情况下如果是持续供水,
供水侧
和系统侧的实测水压力值即使有差异,这个差值也很小,这种小的差异存在是正常的现象。如果不是持续供水,则供水侧和系统侧的水压力值不一样很正常,因为两侧就没有连通起来。
测试消防湿式报警阀该如何操作,如何让警铃动作
答:
打开2所示的开关,系统侧水压降低,湿式报警阀内
供水侧压力
大于系统侧压力,有水流通过报警阀底部的孔隙流到1的延时器里。3所示的开关是呈开启状态的。湿式报警阀主要由阀体、座圈和阀瓣三部分组成,整个阀体被阀瓣分成上、下两腔,上腔(系统侧)与系统管网相通,下腔(供水侧)与水源相通,在阀体中配有...
供水侧压力表
和系统侧压力表的区别
答:
供水侧压力表
和系统侧压力表的区别是:1、供水侧压力表用于测量供水管道的压力。2、系统侧压力表用于测量调试系统的压力。3、系统侧压力要高于供水厂压力,这样可以调压系统可以根据压力来控制水流的大小,便于设备的运行。
如何维护保养水环真空泵
答:
(4)检查电机的转向,确保转向正确。2、开机步骤(1)打开进气阀。(2)当自动排水阀没有水流出时,起动电机,泵运转。同时打开工作水供给阀,使真空
压力表
指针接近0MPa(表压)。随着泵的吸入绝对压力的下降,指针向负值偏移(读数在0~-0.003MPa之间)。(3)如果是轴封外
供水
,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
供水器压力表为0怎么回事
压力罐压力表0是缺水吗
压力罐表的表是0是坏了吗
水管水流动时水压为什么是0
供水管路压力瞬间为0的原因
家用储水压力表到零怎么回事
水龙头一打开水压就变0
水压表显示压力是0但是有水
洗个澡水压变成0了