88问答网
所有问题
当前搜索:
低压进线柜电流怎么确定
3150KVA变压器
低压进线
总
柜
应选择额定
电流
多大的开关,5000或是6300A...
答:
在选择3150KVA变压器低压进线总柜的开关时,关键在于确定合适的额定电流。通常,
我们首先需要了解变压器的运行电压,以便准确计算电流需求
。以10KV电压为例,通过公式I=S/√3×U计算得出电流约为182A。然而,如果电压为400V,则计算结果将达到4547A,显著高于变压器的低压需求。考虑到电压的不同,高压部分应...
低压
配电柜额定
电流
是
怎么
算出来的?
答:
是看隔离开关的,进线柜电流根据变压器来计算,容量=根3*电压*电流
。315变压器的额定电流约为455A,隔离开关600(630)是一个规格,400有一个规格,所以只能用630或600的隔离开关,一般柜子的额定电流都以隔离开关的大小来写的。一般变压器都不会满载运行的,所以进线柜用300的电流表也可以,电容柜的...
...算
进低压柜
的
电流
?比如说变压器的容量是630KVA那么
低压进线柜
...
答:
工程中可以通过变压器容量暂估低压柜的低压母线载流量,以便进行低压柜型初选
。按照变压器额定电流I2=S/(1.732*U2)=910A。按照变压器效率最高在负荷率75-85%时,按照β=80%,通常低压进线柜计算电流取730A附近。但是,实际选型是通过低压柜的计算电流,进行变压器选型,而不是相反。考虑因素包括正常...
3150KVA变压器
低压进线
应配多大
电流
的开关
答:
3150KVA变压器低压进线总柜应选择额定电流为5000的开关。有了变压器的容量还要有电压,才能算出电流
。假如电压是10KV的,则I=S/√3XU=3150X1000/(1.732X10X1000)=182A()假如电压是400V的,则I=S/√3XU=3150X1000/(1.732X400)=4547A 高压则按182A选开关,低压按5000A选开关,一般要高选一、二...
低压进线
断路器的短路
电流
的
确定
?
答:
低压进线柜的出口预期短路电流与变压器的短路电压百分数(即阻抗电压)及高压侧线路到上级变电站的阻抗之和有关
。变压器的阻抗电压可查变压器参数,线路阻抗大约为架空线:0.4欧/km,电缆:0.08欧/km。
低压
配电系统图中,
进线柜
设备容量标注为1769KW,需要系数为0.65,功率因 ...
答:
三相交流电的计算公式是:P=√3UIcosφ (功率=√3*电压*
电流
*功率因数)那么I=P/√3Ucosφ=1769/(1.732*0.38*0.9)=2986.4(A)如果考虑需要系数0.65的话,那么电流应为:Ix=2986.4*0.65 =1941(A)
在
低压
系统中,2进线1联络的系统中2台
进线柜
和1台联络柜的的
电流
要
如何
...
答:
两
进线
的电流都要求按两段的总负荷并考虑功率因数来计算。联络
柜电流
理论上可减小,如是对称负荷,可减小至1/2进线电流。但在实际操作中,设计院考虑各种因素,将联络柜电流做到和进线电流相等,介于一次性投入,也较实用。
知道变压器的容量,
怎么
算高压的
电流
和
低压进线柜
的最大电流,最好有个...
答:
根据变压器容量N和高压侧电压V,算出高压电流:I=N/V 设低压为V0,
低压电流
I0=N/V0
低压进线柜怎么
才知道熔断器用多少额定
电流
,看什么地方能知道谢谢...
答:
熔断器上有标明熔断器的额定
电流
的!
低压进线柜
的一次系统图上也有标明的!
2500变压器
低压进线柜电流
表应选择多大型号
答:
计算2500KVA变压器额定电流:I=S/1.732/U=2500/1.732/0.4≈3610(A)根据电流可知,
进线电流
表选择4000A的,互感器选择4000:5的。
1