88问答网
所有问题
当前搜索:
低压燃气管道试压标准
城镇
燃气管道试压标准
答:
当管道设计压力大于0.8MPa时,试验介质应为清洁水,试验压力不得低于1.5倍设计压力
。水压试验时,试验管段任何位置的管道环向应力不得大于管材标准屈服强度的90%。架空管道采用水压试验前,应核算管道及其支撑结构的强度,必要时应临时加固。
燃气管道试压
包括哪些内容,各有什么特点
答:
试验压力为设计输气压力的1.5倍,但不得低于0.4MPa,1.5倍设计压力
。 燃气管道与其他管道相比,有特别严格的要求,因为管道漏气可能导致火灾、爆炸、中毒等事故。我国城镇燃气管道按燃气设计压力P(MPa)分为七级。1、高压燃气管道A 2.5<P≤4.0 2、高压燃气管道B 1.6<P≤2.5 3、次高压燃气...
如何进行
燃气管道
的
压力试验
?
答:
进行燃气管道压力实验:当管道设计压力为0.01MPa~0.8MPa时,采用压缩空气进行强度试验
。强度试验压力应设为压力的1.5倍,且不小于0.4MPa。燃气管道压力实验要求:1.管道焊接检验、清扫合格后方能进行强度试验作业,试验压力必须满足设计压力。2.管道应进行分段进行压力试验,
试验管道分段最大长度宜按表执
...
燃气管道水压试验
方法及合格
标准
答:
燃气管道水压试验方法和合格标准如下(1)严密性试验应在强度试验合格后、管线全部回填后进行
。(2)试验用压力表的量程应为试验
压力的1.5—2倍,其精度不低于0.25级,并在效验有效期内
。(3)严密性试验介质宜采用空气,
当设计压力小于5Kpa时,试验压力应为20Kpa
;当设计压力大于或等于5Kpa时,试验...
室内
燃气管道试压标准
中,
低压管道
的试验压力不得小于( )。
答:
【答案】:C 依据《安装教材》第五章第一节中三、(三)用户燃气系统安装,应选C项。
[解析]低压管道的试验压力不应小于5kPa
。
燃气试压
压力为1.5 pn且不低于多少
答:
《CJJ94-2009城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》8.2 强度试验:8.2.4 强度
试验压力
应为设计压力的1.5倍且不得低于0.1MPa。8.2.5 强度试验应符合下列要求:1 在
低压燃气管道
系统达到试验压力时;稳压不少于0.5h后。应用发泡剂检查所有接头,无渗漏、压力计量装置无压力降为合格;2 在中压燃气...
天然气管道
完工后工商用、市政、小区
试压标准
各是多少?
答:
3、调压装置至用户引入管阀的
低压管道试验压力
为0.4MPa,试压时逐级升压,最后在试验压力下稳压1小时,并沿线检查,无渗漏现象,压力表无压降为合格。4、用户引入管阀至
燃气
计量表进口阀或燃具接入管阀之间低压管道试验压力为设计压力,稳压0.5h,不漏气为合格,或稳压1h,观察压力表,无压力降为合格...
天然气管道试压
规范要求
标准
答:
法律分析:
天然气管道试压
规范要求
标准
如下:1、压力试验用的压力表经过校验合格并在有效期内。压力表的精度为1.5级,量程为0—2.5Mpa,表盘直径为150mm,最小刻度为每格读数0.01Mpa。在试压中使用2块压力表,打压前端及末端各一块,在其实验水泵前后各安装压力表一块;2、电动试压泵的阀门开关...
低压燃气
pe管
试压
24小时掉0.05正常吗?
答:
1、
管道试压
前应进行充水浸泡,时间不少于12h。2、水压试验的静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍,且试验压力不应低于0.80MPa,不得气压试验代替水压试验。3、水压试验的长度不宜大于1000米,对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米。系统中有不同材质的管道应分别进行试压。4、对...
燃气管道试压
长度规范
答:
(4)严密性试验升压速度不宜过快,对设计压力大于0.8Mpa的管道试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min,检查系统有无异常情况。如无可继续升压至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录。(5)
严密性试验稳压的持续时间应为24h
,每小时记录不应少于1次,当修正...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
天然气低压管道设计压力多少
天然气低压设计压力标准
低压燃气管道强度试验压力
燃气管道试验压力
低压燃气地埋管线泄露测试方法
燃气管道打压标准
低压煤气管道需要压力试压吗
煤气管道试压标准和时间要求
燃气管道试压规范要求