88问答网
所有问题
当前搜索:
什么管道应每段设置管道支架
架空
管道
的
哪些
部位
应设置
固定
支架
或防晃支架?
答:
架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于1个
;当管道改变方向时,应增设防晃支架(图4-45);立管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定(图4-46)。检查数量:按数量抽查30%,不应少于10件。检查方法:直观检查。图4-45 增设防晃支架 注:AB管段内除去管道转弯增设的防晃支架,其余防晃支...
各种
管线支
吊架的规范归纳,一篇在手足矣!
答:
架空管道每段设置的防晃支架不应少于1个
,当管道改变方向时,应增设防晃支架。立管应在其始端和终端设置防晃支架。地震烈度在7度及7度以上时,架空管道保护措施包括采用柔性接头或间隙保护系统,管道应牢固地固定在建筑上,并设置固定部分和活动部分。穿越地面以上部分建筑物的地震接缝时,均应设置带柔性...
图文详解
消防管道支
(吊)架的制作安装标准
答:
2. 横管吊架(托架):每一直线管段至少设置1个吊架(托架)
,且两吊架(托架)间的距离不能超过规定值。吊架(托架)应设置在接头两侧及管件连接位置,与接头的净间距不宜小于150mm且大于300mm。在管道系统中,需在以下位置固定支架(吊架):1. 进水立管的底部。2. 立管接出支管的三通、四通、弯头等部位...
给排水
管道支架
或吊架间距是如何规定的?
答:
架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于1个
;当管道改变方向时,应增设防晃支架;立管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。
消防
管道支架
多少间距一个?
答:
配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管
段设置
的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。
管道支架
、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。当管道的公称直径等于或大于50mm时,
每段
配水干管或配
水管设置
防...
消防管道
安装规范
答:
5. 管道支架:管道应设置支架,支架的间距应符合规范要求,以确保管道的稳定性和安全性。6. 管道防护:
消防管道
应设置防护措施,如防撞柱、防火涂料等,以防止外力破坏和火灾蔓延。7. 管道标志:消防管道应设置标志,清晰明确地标示出管道的用途和流向,方便消防人员进行操作和维修。8. 管道保温:在寒冷...
喷淋
管道支架
安装规范
视频时间 00:45
抗震
支架
的安装规范
答:
每段
平直
水管
路需在两端设置侧向抗震
支架
,确保
管道
在地震中的稳定性。如两侧支架间距超过设计最大间距,应在中间增设支架,以确保整体结构的稳定性。对于水平直管道,至少
应设置
一个纵向抗震支架。若两支架间距超过最大设计间距,需按照要求间距依次增设支架,确保管道在地震中的纵向稳定。水平管道刚性连接时...
室内供热
管道
安装工艺标准?
答:
3.4.4采用丝扣连接的
管道
,吊装后随即连接;采用焊接时,管道全部吊装完毕后再焊接。焊缝不许设在托架和支座上,管道间的连接焊缝与
支架
间的距离应大于150~200mm。3.4.5按设计和施工各规定位置,分别安装阀门、集气罐、补偿器等附属设备并与管道连接好。3.4.6管道安装完毕,要用水平尺在
每段
管上进行一次复核,找正调...
喷淋支管的支吊架规范要求有
哪些
?
答:
4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管
段设置
的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。检查数量:抽查20%,且不得少于5处。检查方法:观察检查和尺量检查。5 当
管道
的公称直径等于或大于50mm时,
每段
配水干管或配
水管设置
防晃
支架
不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电室到结构主体应穿管保护
暖卫施工图里不包括煤气管道。
给水立管应安装可拆卸的连接件。
脚手架分别简称为
安全围栏的立柱杆钢管不得有什么
单双排脚手架立杆纵距一般不大于
排水管道怎样算管道支架
管道托架与支架图