88问答网
所有问题
当前搜索:
人防钢筋验收要点
人防
施工
验收
规范是什么?
答:
防水混凝土结构底板混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm
。工程实践表明如果结构厚度或迎水面钢筋保护层厚度小于规范限值常常是引起渗漏水现象的常见原因,因此规范修订以后对限值作了相应的提高,应引起注意。
人防
地下室
验收
规范是什么?
答:
对于
人防
顶板无覆土或无防水要求时(如位于地下一层),宜采用塑性计算,塑性系数取1。对于有覆土或有防水要求时宜按弹性计算,支座和跨中均可乘以0.85的折减系数,同时满足平时使用。二、设计要求 对于非受力墙,如密闭隔墙,其墙体
钢筋
可按0.2%的最小配筋率设计,此类墙上的门洞边可按洞口加筋处理,...
人防验收
常见问题举例?
答:
1)人防手摇泵进出水方向正确,并能正常出水。2)设备应固定牢固,位置准确
。3)手摇泵与管路连接应采用软管连接。
1)防爆地漏规格、数量、位置、标高
等符合设计要求。2)底座应在浇捣混凝土前进行预埋,竣工验收前对地漏及排水管道进行通水试验。3)防爆地漏设置区域:进风室、扩散室、滤毒室、洗消间、...
浅谈
钢筋
绑扎监理
验收
?
答:
(4)检查钢筋的绑扎是否牢固,用手拽动观察是否松动
。(5)
在钢筋的表面不能有油渍
否则无法和混凝土更好地咬合、粘贴。(6)钢筋安装的偏差须在质量验收能够通过的范围内,以保证验收通过。除以上需要注意的钢筋验收标准外,在建筑不同部位都有需要特别注意的地方!底板:1.内外墙交界处按照规范将钢筋锚...
人防
工程
验收要点
答:
1)门扇与门框应贴合严密,门扇关闭后密封条压缩均匀,严密不漏气
。2)密封条宜采用45度坡口连接,门扇的密封条接头不应超过2处。3)门扇闭启比较灵活,门扇需在无力作用下保持静止状态,闭锁活动比较灵敏,门扇外表面应标有闭锁开关方向。4)
人防门上方应按设计要求设置人防吊钩
,吊钩应勾住顶板上层钢筋...
人防钢筋
质量通病是什么?
答:
人防
工程的
钢筋
锚固与普通工程不同,特别是墙板钢筋在底板、顶板中的锚固,墙板竖向钢筋要分人防内和人防外。人防地下室主体土建结构完成后(后浇带封闭为宜),在建设单位、施工单位、监理单位自检的基础上,由建设单位向市人防质监站填报《人防工程结构
验收
申报表》,同时提交人防工程质量检验评定相关资料,...
人防
工程
验收
内容有哪些
答:
,监理单位编制《
人防
工程结构
验收
质量评估报告》。 《人防工程结构验收汇报材料》包括下述内容:1、参建各方主体;2、工程概况(含人防部分的基本概况); 3、施工情况(模板、
钢筋
、混凝土、防水、安装)等;4、质量保证资料情况;5、人防工程质量检验评定表分部分项工程质量评定情况;6、...
总监在
人防
地下室底板
钢筋验收
会上说什么
答:
总监说:本工程
人防
地下室底板
钢筋
材料经见证取样送检合格;制作、安装符合人防图纸要求,同意钢筋隐蔽
验收
。也许是专业监理说的,因为分项工程钢筋隐蔽验收不是必须要总监参加的。
人防
施工注意事项(2)
答:
1、顶板吊钩预埋。各
人防
门、临战封堵在顶板内预埋吊钩土建施工单位不能漏埋,吊钩位置主要有三种:防护门埋在门开启侧门洞中,距门框墙边
钢筋
砼门200(其中活置式人防门为400)、钢结构门400;对外出入口的外封堵在封堵框内侧居中距门洞边300;防护单元间的内封堵在封堵侧每一米中居中设一只,距门洞...
干货!
人防
工程施工32个技术关键点?
答:
1、
钢筋
混凝土结构构件纵向受力钢筋的锚固长度 laF=1.05lad。 2、 地下室基础底板上层筋必须从地基反梁上层主筋下部穿过, 顶板下层筋必须从顶板反梁下层主筋上部穿过。 3、
人防
区顶、 底板、 临空墙必须设拉结筋( 形式“S” 型, ≧φ6, ﹫≦500mm 梅花形布置) 。4、 人防围护结构和密闭...