什么是低区
供水
和高区供水
答:
2,低区采用市政供水,中区和高区采用变频供水,低区为1——5/层,层高过高,需要采用分区供水,普遍情况下,
主要分为:低区、中区、高区
。3,低区为1--5/层,具体层数根据项目而定,由自来水原有的压力供水,不需要加压设备。4,中区、高区为低区以上区域,根据高层建筑楼层数来划分,但是每个区域...
32层
二次供水
设备一般在几层
答:
市政供水在楼房中常见的供水范围是一层到四层。也有的地要是一层到三层,还有的地区供的是一层到五层等等
。但总体来说,基本上是在六层以下。②低区。所谓的低区,就是我们加压供水的一区。加压供水一区,在楼房装基本上指的是从5层一直到15层左右。在这个范围内,加压供水的压力一般是0.6MPa,也...
多用户,高楼层如何分区
供水
?
答:
1、可以分高、低两区进行
供水
,输配水系统采用一套设备即可,在中间第十六层或第十七层做减压处理进入低区。
2
、输配水系统可以采用传统的变频控制供水也可采用比较流行的箱式无负压自动供水系统,二者各有利弊。可以在高位设置水箱,每几层做一个减压水箱,也可以做分区。还可以的就是采用变频调速水泵,...
消防给水系统分区
供水
是什么意思
答:
高层建筑二次供水,都会使用到分区供水,
一般分为地区,中区,高区
。条件:水规6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:1 系统工作压力大于2.40MPa;2 消火栓栓口处静压大于1.0MPa;3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。
32层高层住宅给水底、中、高区怎样分
答:
一般来说,原有多层住宅和高层住宅低区,利用市政给水管网的压力即能直接
供水
。而高层住宅却需要
二次
加压才能满足使用要求。根据《建筑给水排水设计规范》中“各分区最低卫生器具给水配件处的静水压力不宜大于0.35MPa”的标准,高层建筑的给水管网必须竖向
划分
几个
区域
,使下层管道系统的静水压力减小。降低压力...
饮用水管理办法
答:
第十四条 从事
二次供水
设施清洗消毒的单位应具备一定技术条件,严格按照清洗消毒操作规程进行工作,并向市卫生行政部门备案。 第十五条 管道分质供水单位应当遵守下列卫生要求: (一)分质供水水质符合国家相关水质卫生标准; (二)设立专用制水间;制水间面积应当满足生产工艺的要求;
区域划分
合理、封闭独立;铺设的地面、墙壁...
高层住宅如何
供水
?
答:
分区压力值选定过高,仍会造成低层处配水点压力大、流量多、噪声大、用水器材损坏等后果。分区压力值选定过小,又会使分区数量增多,势必增加
供水
设备、管道的工程造价及维修管理工作等。因此.高层建筑给水系统竖向分区应根据使用要求、管材质量、卫生器具配件所能承受的工作压力,结合建筑层数合理
划分
。
生活饮用水
二次供水
及其卫生管理是谁的职责。有法律条款吗?谢谢!_百度...
答:
二次供水
设施及二次供水的日常卫生管理工作由维护管理该建筑公共设施的单位(以下称管理单位)负责;管理单位不明确的,由该建筑的所有权单位负责;直接从事二次供水卫生管理人员必须进行健康检查,取得健康合格证后方可上岗,并每年进行一次健康检查。据此,可以认定,由物业公司负责管理和服务的物业项目,二次...
超高层建筑给水排水系统设计?
答:
比如某超高层项目,裙房1~3层为商业
区域
,塔楼4~16层为酒店,17层以上为办公区域,市政供水压力扣除水表、倒流防止器及沿程水头损失后,能供至4层。也可预防将来城市发展后,用水量增加可能导致市政供水压力下降,市政供水可以至供至3层。1.2
二次供水
二次供水一般有两种方法,即为变频加压供水以及重力...
自来水是从上往下送水好还是从下向上
供水
好?
答:
高层供水是按这样一个程序来
划分供水
的分区的:一般来说都是一到四层是市政自来水直接供水,不经过加压泵房供水的压力基本上都是0.3兆帕也就是3公斤;然后大概是每十层划为一个区,由各个
区域
的水泵进行供水。意思也就是5到15层是一个分区,15层到30层是一个分区。以此类推。如果我们住的楼层是一...