至于你说的
主变
高压侧,GIS
出线
侧均需要装设避雷器;(主要防止感应雷过电压和沿着导线入侵雷过电压)另外还需要装设过电压保护装置;主要防止操作过电压等。
220kv变电站进线和
出线
答:
进线一般是对
主变
间隔来说的,
出线
是对出线间隔来说的。看你的图,两台主变,那220kV侧就有两个主变进线间隔,110kV侧也是两个主变进线间隔,35kV侧同理;220kV侧有四个出线间隔,110kV和35kV侧就看你的图纸数吧。一般情况下,大部分变压器都是降压变压器,电源是从高电压等级送入主变,然后从主变...
变电所的主接线的形式有哪些?
答:
35kV进线可不设开关,采用单母线方式,
出线
一般不超过6回。接在母线上的避雷器和电压互感器可合用一组隔离开关,接在变压器引出线上的避雷器不宜装设隔离开关。另外并联电容器补偿装置可根据具体情况决定是否设置。(2)
主变
选用低损耗、免维护变压器,为适应用电负荷变化大、农村小水电多及电压变化大等...
如何根据变电站的
主变
容量计算变电站
出线
条数
答:
变电站出线条数跟主变容量没有必然的联系,一般是根据负荷的性质、容量、方向等进行技术经济分析后确定的
。供电部门根据长期的运行经验,有一个参考的数据,110kV/50000kVA的变压器一般10~12回出线/台,35kV/4000kVA的变压器一般4回/台等等。
110kV双(多)
主变
变电站10kV
出线
间隔不足的解决办法都有哪些?最好能详细...
答:
出线
构架间隔不够的情况下,可以考虑直接用电缆出线。电缆的规格根据负荷大小选择不同截面就行了!
变电站
出线
故障,开关拒动,造成进线开关跳闸的处理步骤
答:
硬件问题导致跳闸故障主要体现为两种,一是
主变
后备动作的单侧开关跳闸故障,发生部位是主变三侧中某侧,主要是由于该侧出现过流,在后备保护动作时,引发单侧开关跳闸,其发生的原因主要有开关误动、母线故障以及越级跳闸等。 二是主变三侧开关跳闸,其发生原因主要包括主变侧的动区、内部或者低压侧
出线
故障以及连线发生故...
两台发电机,俩
主变
,一条
出线
,是否安全
答:
1:原来的运行方式没问题啊 ,35KV母联处于合位,这样就是一个系统(两台
主变
属于并列运行)你的10KV段有快切的话,还有那些BZT装置在,安全是能够保障的!2:发电机的有功输出,是看原动机出力的,无功出力看励磁电流;当然,有功的变化会影响少量的无功变化(励磁装置投恒电压),所以电压可以调节!3...
22、
主变
高压侧
出线
各CT的作用是什么?其额定电流比、准确等级如何确定...
答:
你的
主变
是10KV变0.4,还是10KV及以上的?高压侧一般称为进线!一般CT用作对变压器的保护,跳闸线圈通过采集电流情况对变压器进线保护,在断路或接地等情况下,电流会瞬间增大,这样就能起到保护作用。有些高压计量的情况下,高压侧也需要装CT进线计量的。CT大电流变小电流得基本功能就不需要解释了噻?...
主变
容量为180/180/90MW的变压器,220KV
出线
(双回),110KV出线(双回...
答:
1、你这是三绕组变压器。容量分配为180MVA(100%的容量)/180MVA(100%的容量)/90MVA(50%的容量)。2、你这是降压变压器。所以220和110是100%的容量。而10kV侧时50%的容量。如果,我没有猜错的话:那么电流的计算就很简单了。220kV侧:线电流:I1=180000(kVA)/220(kV)/1.732=472.39A。110...
110KV
主变
110/10 10KV
出线
侧铜出头,接铝排母线桥,这么做可以吗?为什 ...
答:
小电流没什么问题,但是大电流的情况下,请采取以下措施:1、加装铜铝过度片;2、铜出头或铝排连接处镀锡。