为什么火线零线接反就不跳闸了
为什么零线火线
对调
就不跳闸
答:
对调火、零线后,
原来的火线换成了零线,而零线与大地是等电位,所以即使零线对地漏电或短路也不会引起空开跳闸
。因此,把火线与零线对调后,空开不再跳闸,则基本可以确定是原相线对地漏电或短路。如果进户开关采用的是漏电保护空气开关,由于和不带漏电保护功能空气开关的保护机理不同,那么无论是火线还...
零线
和
火线
对调
就不跳闸了
但有两盏灯就不亮了
答:
原因:
1、原火线对地有电压,一旦绝缘损坏就会在电压的作用下产生到接地线的电流
,这样有一部分电流就不会经过零线流回电源,因此零线和火线对调就不跳闸了但有两盏灯就不亮了。2、对调火、零线后,原来的火线换成了零线,而零线与大地是等电位,所以即使
零线对地漏电或短路也不会引起空开跳闸
。因此,...
跳闸后,
火线
和
零线
互换,
为什么就不跳闸了
?来看看老电工怎么说_百度知 ...
视频时间 02:25
家用电路
零线
和
火线接反不跳闸
,反而接正了跳闸,原因是
什么
?
答:
零线火线在总开关处对调接线不跳闸,不对调就跳闸,
原因是火线绝缘电阻不够大存在着漏电现象
,对调接线后零线变成了火线,而火线变成了零线,因零线本身就接地,所以就不跳闸了。
漏电开关经常
跳闸
,零火出线
反接
后不跳了,
为什么
?
答:
你以前的接法火线有轻微漏电入地现象 导致火线入地造成跳闸 火零互换后
,由于是轻微漏电所以对地有些电阻 而零线几乎没有电压,所以对地几乎没有电流 也就不会跳闸了
...将漏电开关下面的
火线
与
零线
对调
就不跳闸了
,接大一点的用电设备...
答:
接火线
时电压高,漏电保护开关的下端对地电流超过漏电动作电流。所以跳闸,
火线零线
对调后,零线对地阻值小,因为零线对地电压低,漏电电流小于动作电流,所以
不跳闸
。当负载变大后,零线电流变大,线路压降变大,所以对地电压变高,漏电电流变大,超过漏电动作电流,所以开关会跳闸。
漏电保护器正确接零
火线跳闸
,
反接
零火线确
不跳闸
答:
这个说明你家
火线
有位置线皮绝缘值已经破坏或绝缘值降低,用通俗说法就是,你家火线有位置要嘛线皮破例,要嘛线皮有沙眼,当线管道里有水或很湿润的存在,
就会跳闸
。反之,火线做零线,零线做火线,本来
零线就
是从地引进,就杜绝了因为绝缘值的漏电情况。在没保护接地的情况下一般是
不跳闸
的。
220伏的电线
火线零线
正
接跳闸反接不跳闸怎么回事
答:
你好!根据那你说的情况,说明回路有漏电现象,正接的时候电流流经用电器的同时也流经“地”所以
跳闸
。
反接
的时候相当于漏电处在
零线
上所以不会跳闸。供你参考!
电工知识:漏电开关跳闸了,
火线零线
对换后,
为什么就不跳闸了
?
视频时间 02:13
为什么
我家插座单独的漏电保护器下面的接线(220V)必须
零线
相线
接反
才...
答:
——★2、其实该线路故障可以这样解决:因为 “必须
零线
相线
接反
才不掉闸” ,说明
火线
的电线漏电,只要把漏电保护器下口的火线、零线对调,并且把插座的火线、零线对调即可,这样仅仅是电线(颜色)改变了,但仍旧符合电气规程的要求。——★3、一般规律,漏电保护器控制的是插座,如果是插座、照明混用...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
零线地线接反了为什么会跳闸
火线和零线接反跳闸吗
插座火线零线接反会跳闸吗
漏电保护器火线零线接反会跳闸吗
火线零线接反会跳闸吗
地线零线接反会跳闸吗
零线火线接反了会怎样
火线跟零线接反了
电表的零线火线接反会怎么样