88问答网
所有问题
当前搜索:
为什么开关电源负极不能接地
开关电源
正极直接
接地
,
负极
和地不连,会不会短路,电源会出现
什么
情况_百 ...
答:
直流系统正或负接地 没事的 只是由于接地会引起某些地方电压降低,过电流损害直流系统绝缘
,有可能发展成多点接地,此时根据不同接地会产生不同现象 如正极接地会使保护误动,负极接地会使保护据动!
开关电源
输出
负极
能否接交流地?
答:
这种现象说明开关电源输出的直流5V电源受到了干扰,并把干扰带入了负载电路,引起乱码
。一般来说可以把直流负极接地,最好是采用串接电容接地的办法。
开关电源
在用时
负极
可以连在一起吗?
答:
当然可以连在一起用,你只要保证连接的负载侧,
不可
再有任何的电联系。仔细想想也清楚,若两个
电源
只有1点(
负极
)联系,是不会有任何问题的。工程系统中直流系统共地的例子很多。
施耐德DC24V指示灯,接了24V正极
电源
,
负极
可以
接地
吗
答:
不建议
负极接地
。虽然一般工业用24V系统往往是负极接地系统或
不接地
系统。估计这个指示灯是用在控制盘柜上的,24V电源来自专用直流设备或控制柜上的电源。在某些场所如防爆区内,
电源正负极
线路都要按要求走,即便是非防爆场所也不可为了省事私自改线。按正规图纸接线是比较妥当的做法。
24V
开关电源
中的
接地
端能与
负极
端相联一起接地吗?
答:
这个问题要看实际的情况。若负载需用的是+24V电压,则24V
开关电源
中的
接地
端可以与
负极
端相联一起接地。若负载需用的是-24V电压,则24V开关电源中的接地端
不能
与负极端相联一起接地,应该是24V开关电源中的接地端与正极端相联一起接地。若负载需用的是24V平衡电压,则24V开关电源中的接地端应采取中点...
开关电源
的
地线
可以与直流输出的
负极
相接吗
答:
不可以
。直流
负极接地
后,当意外和交流220伏混接后,会损坏
开关电源
。
工业用24V
开关电源
出线“-”有必要和大地接通吗?
答:
-”有必要和大地接通。电源的
负极接地
可以很大程度上防止差模干扰,提高电路的稳定性。
开关电源
是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。
开关电源
中的开关变压器输出脚是不是可以随便
接地
答:
不
是的。
开关
变压器输出脚的地是有严格的规定的,否则输出电压就不对了。早期的开关变压器为屏蔽干扰,外层有金属壳,这个是
接地
的
开关电源接地
问题?
答:
不
一定是通过电容的,可能是直通,比如电脑
电源
,输出
负极
也就是黑线和电源壳子直通,这个是为了安全,很多工业电源也是如此。通过电容接的是热地,也就是原边的负极。
开关电源接地
极与
负极
问题
答:
开关电源
的
负极不
应该与交流输入的
地线
(金属外壳)导通,否则漏电空开会跳闸。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
仪表电源为啥负极不能接地
开关电源输出接地与不接地
电源负极直接接地可以吗
开关电源辅助绕组正极接地
开关电源输出负极接地会怎样
直流电源负极和地线连在一起
开关电源负极电和地线相通
开关电源输出负极接地
为什么24v负极对地线有电压