当
中频炉
补偿
电容器
的容量配多了,首先会给变压器带来过大的负担,因为并联等效容量增加会导致变压器承受更大的电流负荷,会引起变压器过载,甚至损坏。过多的补偿电容器也会导致电网电压波动,因为电容器的并联等效容量增加会影响电网的电压稳定性,会导致电压过高或过低,影响电网的正常运行。配多了补偿电容...
中频炉
中与感应圈串并联的
电容
起什么作用
答:
中频炉
中与感应圈串并联的
电容
起什么作用?与线圈串联的电路为谐振电路,在电阻、电容、电感串联电路中,出现电源、电压、电流同相位现象,叫做串联谐振,其特点是:电路呈纯电阻性,电源、电压和电流同相位,电抗X等于0,阻抗Z等于电阻R,此时电路的阻抗最小,电流最大,在电感和电容上可能产生比电源电压...
中频炉电容器
铁架子起热什么原因?
答:
中频炉电容
若是出现烧坏,主要原因是以下几种:1、缺水,中频电炉在长期的使用过程中,可能会在电容的冷却管里结水垢或者进水系统进入杂物堵塞而导致电热电容过热而烧坏。所以在使用过程中要注意观察电热电容冷却水的流量,若是出现流量异常,就应该采用相应的措施;2、中频电压过高,中频电炉在长期的使用过程...
中频炉
无功补偿
电容器
容易坏吗?
答:
中频炉
无功补偿
电容器
只要合理配置好补偿容量,运行个十几年没问题,不是中频炉无功补偿电容器容易坏,是没有合理配置好容量,因为补偿容量偏大,可使母线电压过高,补偿偏小,母线运行水平达不到,这就是中频炉无功补偿电容器容易坏的原因
中频炉
电热
电容器
三个接线柱和四个接线柱的区别
答:
1、三个接线柱的,是共补
电容器
,就是说,它有三个电容器在里面,内部接法是三角形接法,三个电容器必须同时工作。2、4个接线柱的,是分补电容器,里面也是三个电容器。但是其接法是:他们有一个公共端,是接在一起的,对外接零线。其余三个接线柱,分别接三个电容器的另外一端。这三个电容...
中频炉电容
会被烧坏的原因是什么?
答:
有可能是这个原因造成的
中频炉
在逆变的过程中产生的谐波电流是很大的 而且是属于高频谐波,主要是以3、5、7次为主 谐波电流的畸变率至少在10%以上 这样大的谐波电流加在
电容器
的两侧,对于电容器是一个致命的损伤 根本的原因是谐波电流过大 换高电压等级的电容会坚持的时间长一些 ...
中频炉
电源中使用的进线电感,
电容
柜上的电容,电抗器都是什么作用?求专...
答:
电感的电抗值正比于电流的频率,所以电抗器就是为了阻挡电流中的高次谐波,防止尖峰电压对
中频
设备中的电力半导体的损害,而电容柜里既有
电容器
,又有电抗器,实际上每一路都是电容器和电抗器串接在一起的,形成调谐电路,专门滤除电网中的5次,7次,11次谐波。他们的电容值容抗几乎是一样的,而电抗...
中频电炉电容器
的接线方法?
答:
如图所示
中频电容
与感应圈并联.
中频炉
的
电容器
是否可以替代?
答:
可以不过要并连使用,
电容
才是两千,不过对于电容电压要看看耐压值是否可以
哪位老师知道
中频炉
电柜中的补偿
电容
是如何计算的。
答:
电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大功率无功补 偿器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性,Kvar 就常用在这作为无功补偿
电容器
的容 量的单位。 kvar(千乏)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器): 向左转|向右转 本回答由科学教育分类达人 任纪兰推荐 举报| 答案纠错 ...