答:
需要两个才能实现
互锁
,假设这两个
交流接触器
为A接触器(常闭辅助触头为a)和B接触器(常闭辅助触头为b)。用A与B的常闭辅助触头a、b完成互锁功能。接线叙述如下:接触器B控制A:把A接触器的线圈一端接至B接触器的常闭辅助触头b的一个端点上,然后再从b的另一端点上引出线到电源开关或启动按钮上。
中间继电器
的
互锁
答:
1,继电器(以及接触器)的互锁,
是指【两台之间】不可以同时【得电、吸合】的技术措施
。.2,实现的方法【极其简单】:继电器线圈,通过【另一接触器的常闭触点】即可。
电机正反转
互锁
用
中间继电器
还是
交流接触器
答:
交流接触器是用来提供功率电源(主电源)的,中间继电器用来提供控制电路的小负荷电源
。所以要控制电动机,一个用接触器。做互锁可以直接用接触器自带的常闭触点。不需要额外使用中间继电器。只有在触点不够用的时候才增加中间继电器。
四个
交流接触器
之间
互锁
,线圈用
继电器
控制,可以确保两个同时上电,不...
答:
四个交流接触器之间的互锁是通过线圈用继电器控制实现的
。这种互锁设计可以确保两个交流接触器同时上电,而不会导致短路。继电器的线圈是通过电流控制的,当线圈上电时,继电器会吸合,使得交流接触器闭合。互锁设计的关键在于,只有当所有的继电器线圈都上电时,才能使得所有的交流接触器闭合。这种设计可以避...
两个
接触器
一个
中间继电器
组成双电源控制回路 互相切换
答:
主电源的
接触器
线圈走
继电器
的常开触点,备用电源的接触器线圈走继电器的常闭触点。主线路有电的时候,继电器吸合,常开触点闭合,主线路导通。常闭触点断开,备用电源不工作。当主线路断电的时候,继电器也断电。常开触点恢复初始断开状态,主线路断开。备用电路的接触器通过继电器的常闭触点开始工作。
只用1个
中间继电器和
2个
交流接触器
,能实现2台水泵自动切换工作吗...
答:
1. 利用测温仪器的输出点控制
中间继电器
,再利用中间继电器的常开和常闭点分别控制两个
接触器
,其中两个接触器利用常闭点
互锁
,由接触器控制水泵。当温度没有达到设定值,温控仪不动作,中间继电器常闭 点控制一个接触器吸合,水泵1工作,当温度达到设定值,温控仪动作,中间继电器吸合,接触器1断开,水泵1...
继电器
之间
互锁
原理?谁知道
答:
继电器
运用自身的自锁原理,互相串接到另一个继电器上,实现相互锁定。继电器自锁定义:
交流接触器
通过自身的常开辅助触头使线圈总是处于得电状态的现象叫做自锁。这个常开辅助触头就叫做自锁触头。在接触器线圈得电后,利用自身的常开辅助触点保持回路的接通状态,一般对象是对自身回路的控制。如把常开辅助触点...
两个24V
继电器
怎么
互锁
,控制电节点压力表
答:
回答:说详细一点 追问:我现在是用两个
中间继电器
,一个
交流接触器
,和一个接点压力表,去控制真空泵的工作。现在我能把真空泵控制到我设置的最高点就停止工作了,但是还没有到我设置的最低点就又工作了,我想请问你,我中间继电器那里接错线了?谢谢 回答:电接点压力表是几颗线 追问:3根线,...
交流接触器
的
互锁
怎么接
答:
1.
互锁
的实现方式是将两个
接触器
的辅助常闭触点相互串联。例如,将接触器km1的辅助常闭触点连接到km2的控制回路中,同时将km2的辅助常闭触点连接到km1的控制回路中。这样设置后,当一个接触器吸合时,会断开另一个接触器的控制回路,从而阻止其吸合。2. 接触器线圈在通电后,会通过自身的常开辅助触点...
一个按钮,四个
中间继电器
,两个
交流接触器
,控制一个电动机正反转,一正...
答:
主电路省略,KM1是正转
接触器
,KM2是反转接触器。 控制电路:
中间继电器
K0、K1、K2分别表示三个状态:停止状态(初始状态)、正转状态、反转状态,状态的转移由常开按钮SB控制;中间继电器K3用于单个按钮信号SB的扩展。 状态的转移采用启保停电路结构实现。 KM1和KM2的控制是转态的逻辑组合:KM1=(K0非)*K1*(K2非),...