88问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plc温度控制pid程序
三菱PLC的PID
指令怎么使用啊
答:
三菱PLC的PID
指令如下:1、对于
温度
系统:P(%)20--60,I(分)3--10,D(分)0.5--3 2、对于流量系统:P(%)40--100,I(分)0.1--1 3、对于压力系统:P(%)30--70,I(分)0.4--3 4、对于液位系统:P(%)20--80,I(分)1--5 PID操作系统里指进程识别号,也就是进...
plc
中
pid
如何编写
程序
案例
答:
如图所示,这个是用
三菱
FX3U系列
PLC
做的一个
PID控温的程序
,是做过实际控温测试的程序。望采纳。。。
三菱plc
指令tcmp的用法
答:
三菱PLC的PID
指令如下:1、对于
温度
系统:P(%)20--60,I(分)3--10,D(分)0.5--3 2、对于流量系统:P(%)40--100,I(分)0.1--1 3、对于压力系统:P(%)30--70,I(分)0.4--3 4、对于液位系统:P(%)20--80,I(分)1--5 PID操作系统是指过程标识号,即过程标...
三菱PLC
编程
PID
指令的介绍
视频时间 01:58
三菱plc
pid
指令
答:
三菱PLC
实现PID控制的方法 1)使用PID过程控制模块。这种模块的
PID控制程序
是PLC生产厂家设计的,并存放在模块中,用户在使用时只需要设置一些参数,使用起来非常方便,一块模块可以控制几路甚至几十路闭环回路。但是这种模块的价格昂贵,一般在大型控制系统中使用。如三菱的A系列、Q系列PLC的PID控制模块。2...
三菱PLC 的PID
参数如何写进去
答:
根据你所写的,那应该是D1003为采样时间,MOV K5 D1003,D1004为动作方向,MOV H01 D1004,D1005为输入滤波常数,MOV K50 D1005。D1006为比例增益,MOV K5 D1006即可了,没有问题,一步步写,可能你写入时有字母或数字错误吧 在MCGS里选择0-99范围的整数类型就可以了 ...
哪位高手有
三菱PLC
PID
方面的
程序
啊, 动作方向MOV H21 D101 是什么...
答:
回答:凭你一条指令这能这么回答你:MOV H21 D101表示将十六进制常数21传送到寄存器D101中,H21就是16进制的常数。
PID程序
中把一些数字根据不同的要求写入不同模块的各个通道的各个位,不明白各个通道各个位的作用,是解释不清这些数字的含义的。
三菱
fx5u
温度
模块
程序
怎么写
答:
1、首先要引用温度模块的地址,即K0000。2、然后将一个初始值1000赋给D0和D1寄存器。3、在
程序
的主循环中,通过MOV指令将D100寄存器的值清零。4、然后将温度模块的地址设置为D500和D501。5、将温度上限设为100℃,下限设为0℃,并将
温度控制
模式设为
PID控制
。6、将控制输出口设置为Y0,并使用LDP...
三菱PLC的PID
指令有没有自学习功能?
答:
三菱PLC的PID
指令(MC_PPID)本身没有自学习功能。
PID控制
是一种比较经典的控制方法,通过设置PID控制器的三个参数(比例系数、积分时间和微分时间)来实现对系统的控制。在实际应用中,需要根据被控对象的特性和控制要求来手动调节这些参数,以达到最优的控制效果。然而,在实际应用中,可以通过在
PLC程序
...
三菱plc温控
模拟量
程序
该怎么写,比如说设定温度50度,外部传感器实际温度...
答:
最简单的做法:使用比较指令,当模拟输入量超过50度对应的数据时,
控制
输出继电器得电。复杂一点:使用
PID
指令,将SP设定为50度对应的数据。输出为模拟输出,控制加热装置。
1