答:
如果通讯方式是CCLink,那么
变频器
那一站的RWw1就是
频率
的设定字。例如,变频器是CCLink的1号站,PLC侧设定CCLink的RWw是从D2000开始。那么往D2001里写数就是设定频率。单位是0.01Hz。比如要设30.00Hz就写个3000进去。如果变频器不是三菱的可以使用串口通讯。
三菱plc
采用一类可编程的存储器,用于其...
三菱plc
如何设置
变频器
参数?
答:
1、首先取出变频的说明书,然后按
变频器
上的编程按键。2、在说明书上找到想要设置参数的编号,如上限
频率
,编号:F003,如图所示。3、点击确认好,按上键把频率调至最高。4、频率调至最高后,再次点击中间的确认按键,如图所示。5、最后点击绿色的运行按键,变频器的参数就设置好了。
用
plc
如何
控制变频器
的速度?
答:
步骤一:
变频器
参数设置 首先,针对
三菱
D700型号变频器,需要设置以下参数:Pr.4、Pr.5、Pr.6、Pr.24、Pr.25、Pr.26、Pr.27。这些参数设定好后,确保变频器可以响应
PLC的
指令。步骤二:PLC I/O口分配 在
控制
电路设计中,确定PLC的输入输出点数。对于七段速控制,需要7个输入按钮来选择不同的速度...
plc
怎样
控制变频器
,
答:
plc
(mr型或mt型)的输出点、com点直接与变频器的stf(正转启动)、rh(高速)、rm(中速)、rl(低速)、输入端sg等端口分别相连。plc可以通过程序
控制变频器
的启动、停止、复位;也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。但是,因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一...
PLC
可以
控制变频器
实现多少种速度?
答:
首先说一下
控制
要求分析:用
PLC
、
变频器
实现对电动机的7种不同运行
频率
的控制,变频器的7个段速输出频率,第1~7段分别为10HZ、45 HZ 、20 HZ 、38 HZ 、30 HZ、40 HZ 、50 HZ。其控制过程如下:(1)、在自动状态下,按下正传或反转启动按钮,变频器每10S改变一次输出频率,从第一段速度...
三菱plc
如何设置
变频器
参数
答:
若由操作面板操作改成端子控制启停时,所有数字输入参数设定为出厂值。频率源:确定
变频器
输出频率的大小 P1000(0)=0;无主设定值 P1000(0)=1;MOP设定值(就是外接按钮,设定升速按钮和减速按钮,通过按按钮的时间长 短来调节输出频率)P1000(0)=2;模拟量设定频率(采用AI1的模拟量输入
控制频率
...
三菱plc
怎么接线
变频器
要plc发出
频率
答:
参考一下
三菱
D700的
变频器
接线方法,采用外部接线
控制
启停,通过旋钮改变
频率
:
三菱PLC
和
变频器
的通讯
控制
答:
ncj科技店铺里就有amb
变频器
与
三菱plc
通讯程序
PLC
怎样让
变频器
自动调节
频率
?
答:
要想实现变频器的
频率
自动调节,则PLC需要加装模拟量的输入和输出模块,输入模块接受外围传感器配变送器的4-20毫安或0-10信号,
控制PLC
内部程序;输出模块输出0-10V或4-20毫安
控制变频器
的频率。在
PLC程序
中,需要用到PID指令,和一些数值运算指令。三种方法:1.
PLC的
输出端子接变频器的多功能端子,变频...
plc
如何
控制变频器
答:
1.模拟量
控制
,
PLC的
DA模块输出模拟量4-20mA或者0-10V给
变频器
的模拟量输入端子。2.开关量控制,多数变频器有UP/DOWN端子,可以通过开关量信号升速降速,分辨率0.1HZ/0.01HZ。PLC只要输出两个开关量信号,根据需要升/降速就可以了。3.多段速度控制,变频器有7段速度和16段速度控制方式,可以通过PLC...