88问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plc寄存器d8140
三菱plc中D8140
有什么作用
答:
用来保存Y0发出的脉冲总数,因为脉冲总数的值保存是要用到32位,所以要用到D8141和
D8140
,D8140存放低16位数值。如果要将其清零,可以直接用DMOV指令,[DM0V K0 D8140]即可。
三菱PLC
中 [ D> D8140 K0 ] 是存放三菱指令16位数值。三菱PLC英文名又称:Mitsubish Programmable Logic Controller,是三...
三菱plc
fx系列输出脉冲数保存
寄存器d8140
怎么操作,监视时能不能看发...
答:
特殊
寄存器D8140
存放PLSY,PLSR输出至Y0的脉冲数(低位字)。使用当使用PLSY(或PLSR)指令时, 可以监视包含已经输出至Y0的总脉冲数。该数据仅在32位或双字格式下有效。监视时可以看到看发的脉冲数。fx系列用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟...
三菱PLC
FX3U 关于伺服电机正反转和回原点的程序
答:
第一,机械原点很简单,有回零指令,原理是
D8140
弄成K0就是原点。第二:-45度?假设D8140是0 的时候是0度/360度 K4000是45度,你用的是绝对位置指令,那么-45度就是K-4000。回原点就改成K0.
三菱plc的d8140
和d8141怎么理解
答:
脉冲输出指令Y0输出时,D8140是总脉冲
寄存器
,脉冲发出一定数量进1,存到D8141里累加。不知道对不对,我一般只用D8140
三菱PLC
中有没有脉冲记数的辅助继电器,脉冲输出完成后自动清零的?
D
814...
答:
有啊,就是c继电器了,这个语法这样写的,比如计数脉冲从X0输入,则程序这样写了:LD X0 OT C0 K100 (K100是设定的脉冲技术个数。就是收X0脉冲输入100个C0动作了,此时还要有个复位的指令)比如用C0的常开复位,计数到100了C0置位,但要马上复位。LD C0 RST C0 你理解一下看看。不过好像这个...
谁懂
三菱plc
控制步进电机程序,帮我解释一下第11步[D=
D8140
K5000]什 ...
答:
第24步[DMOV K0
D8140
]:把K0送到双字(D8141D8140)中。梯形图输入时,选择-[ ]-,再输入 DMOV K0 D8140 D8141、D8141是特殊
寄存器
,用于存放Y000通道输出的高速脉冲数。它们可以用DMOV K0 D8140来清零。[PLSR K1000 K5000 K500 Y000]:这是带加、减速斜坡的脉冲输出,K1000是最高频率,K...
PLC
编程特殊
寄存器D8140
用法?
答:
首先PLSY K3000
D8140
Y0中D8140在这个指令中是作为一个脉冲个数,根据PLSY指令的特性PLSY的脉冲个数被更改时,从指令下一次被驱动开始变更内容生效。因此这次运行的脉冲个数就是K30000,不会随着D8140的改变而改变。因此输出的结果是没什么区别的。其次D8140是计Y0的脉冲个数,如果你不是一直执行MOV ...
三菱plc
的y0发负脉冲
D8140
的值是否会减少?
答:
D8140
表示脉冲当前值,
PLC
发正脉冲当前值增加,发负脉冲当前值减少。
三菱plc的d8140
出现负数
答:
很正常啊,使用的指令有方向,累计的脉冲会有方向,负值就是反转量
三菱plc
相对位置指令
d8140
的使用方法
答:
相对定位指令DDRVI k1000,k2000,Y0,Y4,意思是以2000的速度发1000个脉冲,脉冲输出点Y0,方向点Y4,
D8140
和D8141是当前的脉冲数,经过换算可以用来作为当前位置
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
三菱plc脉冲寄存器d8140
三菱plcm8140和d8142
三菱d8140什么寄存器
三菱plc d寄存器详解
三菱plcy1发脉冲寄存器
三菱plc当前位置寄存器
三菱plc年月日寄存器
三菱plcd8140的应用
三菱plc中的d8140