三菱plc上的插口
三菱PLC上面的
端口,S/S 24V 0V这几个端口该如何接,作用是什么啊_百度...
答:
这几个端口是跟据输入的类型来接的(源型和漏型),一般都是源型接法,24V和S/S接在一起,信号接在0V和输入端子之间。简单的讲源型就是从24V输入信号,漏型就是从0V输入信号。输入端s/s 的作用是:
PLC
输入的公共端,接24V或者0V。接24V表示输入低电平(0V)有效袱贰递荷郛沽店泰锭骏,...
三菱PLC上面的
这个
接口
叫什么,用什么数据线连接?
答:
这个是
三菱PLC
安装功能扩展模板的
接口
。要连接数据线,需要加装通信模板FX2N-232-BD或者FX2N-422-BD或者FX2N-485-BD。也可以根据需要加装其它功能的模板。但是只能加装一块功能扩展模板。
三菱plc
i/o点
上的
com点是做什么的?谁能详细说一下~
答:
一个开关有两个接线头(接线头1和接线头2),用一根导线把所有的开关接线头1串起来,接到PLC输入的COM端;接线头2分别接入
PLC的
输入端X0、X1、X2……。输出端 一盏灯有两个接头(接线头1和接线头2),用一根导线把所有的灯的接线头1串起来,接到电源的正极;接线头2分别接入PLC的输出端Y0、Y1、Y2…...
我有一块
三菱
Fx1n的
plc 上面
有 485A 485B两个口 还有一个9孔
的插口
答:
485A是通讯串口用的,485B是模拟量扩展模块用的,9孔的叫RS232.也是串口,通常用来下载程序和连接HMI
FX3G系
三菱PLC
的S/ S接线端和COM用法
答:
FX3G系
三菱PLC
的S/S接线端和COM用法是不是一样的。S/S端是输入继电器的公共端,其接法由输入端采用漏型接法还是源型接法决定。漏型接法:S/S端接24V,外部公共端接0V。适合外部使用NPN型传感器。源型接法:S/S端接0V,外部公共端接24V。适合外部使用PNP型传感器。具体接线方法看下面图片。三菱...
我用
三菱
FX3GA的
PLC上的
小USB口与电脑连接不上,提示需要装驱动,驱动程 ...
答:
你如果安装了
三菱
软件,在C 盘 有一个三菱软件安装包,在里面有一个一个SOCET 文件夹下 有一个 USB-DIRVER 。安装方式在我的电脑右击。出现设备管理器,在里面找到USB,然后点击驱动程序,按照C 盘路径安装旧号了
三菱PLC
使用USB
接口
的数据线怎么与电脑连接
答:
回到
PLC编程
软件,选择“在线”菜单栏,从下拉菜单中选择“传输设置”。在“传输设置”对话框中,需要对“串行USB”
接口
进行设置,双击下图红色框所示按钮。然后在弹出的端口设置界面将com端口设置为com10。最后点击“通信设置”,如果显示与PLC连接成功了,即可点击确定,然后将程序写入PLC。
三菱PLC
232
插口
1脚断了触摸屏有什么显示?
答:
不会有显示,
三菱的
RS232口都是DP9口的,其中的2、3、5脚用于通信,1脚没有作用,因此断了也不会影响通信,触摸屏就不会有提示可显示。望采纳。。。
三菱PLC
FX3G-40MR/DS上有纽扣电池连接着电路板上有个小插座,换电池时...
答:
你焊不上是因为这个电路板
上的
铜线已经被拔掉了,也就是电路板
上面的
线路已经断了,你可以吧标识的这两个地方的铜线上面的漆轻轻挂掉就可以焊接了,但电池掉电时间长了再上电会报ERR的,就是内存出错,需要重新传程序复位
三菱PLC上的
24V和COM口,可以直接与外部开关电源24V+ 和0V相连吗?_百度...
答:
不能,
PLC
机是24V是备用的24V电源,一般用于当输入量较少时供电使用,电流为500MA,当使用外接电源时,PLC24V电源端子不用,电源0V接到COM端,24V接各种传感器电源端,传感器输出到PLC机X(输入)端 9