88问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plc pid参数设置
三菱PLC的PID
指令怎么使用啊
答:
三菱PLC的PID指令如下:
1、对于温度系统:P(%)20--60,I(分)3--10,D(分)0.5--3
2、对于流量系统:P(%)40--100,I(分)0.1--1 3、对于压力系统:P(%)30--70,I(分)0.4--3 4、对于液位系统:P(%)20--80,I(分)1--5 PID操作系统里指进程识别号,也就是进...
三菱plc
pid参数
答:
(S3)+1是
三菱PLC
PID的
动作方向
参数
(ACT)。K33表示该参数中的b0(K1)和b5(K32)生效。b0生效系统为逆动作;b5生效输出值上下限可
设定
,b5生效时输出值上下限可分别由(S3)+22和(S3)+23设定。
三菱PLC
的PID参数
如何写进去
答:
根据你所写的,那应该是D1003为采样时间,MOV K5 D1003,D1004为动作方向,MOV H01 D1004,D1005为输入滤波常数,MOV K50 D1005。D1006为比例增益,MOV K5 D1006即可了,没有问题,一步步写,可能你写入时有字母或数字错误吧 在MCGS里选择0-99范围的整数类型就可以了 ...
三菱plc
指令tcmp的用法
答:
三菱PLC的PID指令如下:
1、对于温度系统:P(%)20--60,I(分)3--10,D(分)0.5--3
2、对于流量系统:P(%)40--100,I(分)0.1--1 3、对于压力系统:P(%)30--70,I(分)0.4--3 4、对于液位系统:P(%)20--80,I(分)1--5 PID操作系统是指过程标识号,即过程标...
三菱plc的pid
运算写的对吗?为啥不管我积分时间
参数
怎么调效果都一样...
答:
1,将
PID
输出置于寄存器中,共2字节(11位)2,将寄存器中的数移位向左移位共4位,使其范围变为0-128(7位)并*10 3,
设置
1个100mS的定时器,2个计数器,一个用于输出,一个用于复位,复位的计数值为1280,输出的计数值为刚才移位的寄存器的数,4,当输出的计数值 < 寄存器的数AND复位的计...
三菱plc
PID 控制
答:
三菱PLC
实现PID控制的方法 1)使用PID过程控制模块。这种模块
的PID控制
程序是PLC生产厂家设计的,并存放在模块中,用户在使用时只需要
设置
一些
参数
,使用起来非常方便,一块模块可以控制几路甚至几十路闭环回路。但是这种模块的价格昂贵,一般在大型控制系统中使用。如三菱的A系列、Q系列PLC的PID控制模块。2...
三菱PLC中PID
指令输出量怎么变为数字量输出?我要带固态继电器
答:
就是
PID
指令 与 PWM指领 相结合使用。将PID指令的输出值,作为 PWM 脉宽的
设定
值 --- 希望我的回答对你有所帮助,欢迎进一步讨论和沟通。
用
三菱
FX2N-32MR
PLC中的PID
调节来控制温度,请问
参数
怎么整定,通过什么...
答:
控温建议用专用的温控模块,当然你如果有现场调试条件也可以自己整定
PID参数
,不过以一个过来人的忠告吧,还是自己写pid然后温控上还是结合实际工艺加点变化,具体如何实现要根据具体对象特性来,控温精度1摄氏度也是相对的,有的对象内部存在存滞后,你怎么调节都是震荡的,所以关键还是对工艺流程的熟悉。
三菱PLC编程PID
运算调节常用口诀
视频时间 01:45
PID参数
的如何
设定
调节
答:
PID参数
的
设定
调节如下:1、PID就是通过系统误差利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。不同厂家的公式稍有不同,但是基本上都离不开三个参数:比例、积分时间、微分时间。2、采样周期。在进行PID调节之前要先设定好PID的采样周期,采样周期设定主要根据被控对象的特性决定。被控对象变化快的(如...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三菱plcpid指令详解
三菱plcpid指令
三菱plc程序
三菱plc模拟量输入输出程序
三菱plc指令实例
三菱fx3uPID的用法
三菱plc里用pid需要设置那些参数
用三菱plc自己编写pid算法
三菱plc的pid没有输出