三菱fr变频器无输出
三菱变频器
用单相380伏调试
变频器无输出
正常吗?
答:
不正常。
1、电压稳定性不好、接线不正确
。2、变频器的参数设置不正确。3、变频器无法输出,有故障代码显示。4、变频器的输出端口不正常。
变频器无输出
电压,怎么回事??
答:
用万用表直流档检查变频器内部直流母线的电压,如果正常,说明整流和充电回路没问题
,问题很可能出在逆变器(IGBT)。如果直流母线没有电压或者电压很低,那说明整流管或者充电电阻烧了。控制电路是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“...
三菱
F740
变频器没有输出
但不报警运行,频率都正常?
答:
这个故障很常见呀,
检查下三桥的驱动电源是否正常?因为这三桥是一组供电,供电异常是会出现没输出不报警运行的
。其次,以我的经验来说,遇到过的情况,大部分情况是驱动板上的那块大芯片损坏,其次周边的一些运放也是会有问题的,驱动板的问题居多。苏州沃菱自动化设备有限公司竭诚为你服务,价格公道,...
三菱
F740
变频器没有输出
但不报警故障是怎么回事?模块坏了吗?
答:
假如只是模块坏了,
变频器
是应该可以检测到的,并报警的。可能是检测+模块都坏了。
我使用的
三菱变频器FR
--E540上电后,
变频器不
启动,屏幕显示为0.00,也...
答:
不良就按下RUN键 如果是新买的变频器,则需要设置里面的参数,电路需要正确连接
,详情参见使用说明书,设置完参数之后按RUN键 如果是旧的变频器,可能是出现了外部报警而中断了输出,需要按下RESET键复位之后才能运行。如果需要三菱变频器或其他电气方面的产品,请登录http://hdeleco.b2b.hc360.com ...
一体式
三菱
PLC其中一段输出
无输出
是什么原因
答:
首先用万用表确定PLC
输出
灯亮的时候,对应的输出点和该组COM端电阻为0,说明PLC
没有
问题,然后再查接到COM端的线,看是否有地方接触不良。
在
三菱变频器
中为什么正反转时
没有
频率
输出
答:
只有正反转端子命令
不
行,还要有模拟电压(0---+10V) 同时输入到
变频器
中,
我有一个
三菱变频器
FR
-Z024-0.4K 三相
输出
低是什么原因? 请各位大侠...
答:
1.滤波电容老化,容量下降。在带动电动机运行过程中,充放电量不足,造成
变频器输出
电压偏低。2.逆变模块老化。开关元件在导通状态时,有较高的电压降,造成变频器输出电压偏低。3.驱动信号幅值偏低,使逆变模块工作在放大状态,而不是在开关状态。造成变频器输出电压偏低。鉴于你说的情况,
三菱FR
-Z024的...
三菱FR
-A740故障怎么办
答:
变频器
电路板坏了,信号板上坏的可能性比较大,可以试着调换同型号的好的另外一台试试。
三菱变频器FR
-F740-S250K-CHT,运行频率上不去,是模块坏了还是驱动板坏...
答:
一般是两种情况:第一,就是负载太重了,导致了
变频器
的自我保护动作:不管你怎么调整频率,我就是
输出
这个频率;第二,就是参数设置的问题,比方说上限频率设定值偏小,已经到达上限频率了,再往上调,肯定
不
起作用;还有一种可能就是频率指令的来源,你本来是设定好了通过端子反馈量来自动调速的,你...