88问答网
所有问题
当前搜索:
三菱f700变频器故障
三菱变频器F700
系列
故障
代码E.OC1如何处理
答:
加速时过电流 名 称 加速时过电流切断 内 容 加速运行中,
当变频器输出电流超过额定电流的约230%以上时,保护电路动作,停止变频器输出
。检查要点
1.是否为急加速运行
。2.用于升降的下降加速时间是否过长。3.是否存在输出短路、接地现象。4.是否尽管电机的额定频率为50Hz,但Pr.3基准频率的设定值仍为...
三菱变频器F700故障
代码E,0C2什么意思
答:
三菱变频器F700故障
代码E.0C2是恒速运行是发生了过电流现象而跳闸。检查处理方法看下面图片。
MITSUBISHI
F700变频器故障
显示!是什么原因
答:
元器件本身的故障
,
例如电容器膨胀、炸裂、电阻烧黑、集成块发热严重等等
,除了其本身的质量问题外,也可能是负荷太大、电源功率不足或CPU超频使用等原因引起的。一般情况下,刚刚安装好的电脑出现故障,可能是硬件故障,也可能是软件故障,但硬件故障的可能性比较大。有时候,刚装好的电脑出现故障,往往是...
为什么我的
三菱f700变频
显示egf
答:
显示E.GF是故障代码 E.GF的意思是
输出侧接地故障过电流 保 护
先排除电机接地的地方 如果电机断开换一样就是变频器故障 需维修
求助!!!
三菱F700变频器
参数!!!
答:
1、把运行模式切换为“PU运行模式”后进行参数设定。2、请设置为 Pr.77 =2后进行参数设定
。
功率模块的损坏
,也是主要出现在E700系列变频器。对于小功率的变频器,由于是集成了功率器件,检测电路于一体的智能模块,当模块损坏时只能更换。但维修成本较高,已无维修价值。而对于5.5KW,7.5KW的E500系列...
三菱变频器F700
系列
故障
代码E.LF如何处理?
答:
1、输出缺相,检查输出线、电机是否正常。2、是否使用比
变频器
用量小的多的电机,正确选用负载容量,可以比变频器容量小一级或等容量的电机。。
三菱变频器F700
系列
故障
代码E.OC1如何处理?3界告急
答:
加速时过电流跳闸 1.延长加速时间(用于升降的下降加速时间设置得短一些 ) 2.起动时“E.OC1”总是点亮的情况下,拆下电机再启动 如果“E.OC1”仍点亮,请与经销商联系 3.接线时避免短路 4.失速防止动作是否正确 5.请在Pr.19基准频率电压中设定基准电压(电机的额定电压等)...
三菱f700变频器故障
Eoc2如何处理
答:
保护电路动作,停止
变频器
输出。检查要点 1.负载是否发生急剧变化。2.是否存在输出短路、接地现象。3.失速防止动作是否合适。处 理 1.消除负载急剧变化的情况。2.确认接线是否正常,确保无输出短路及接地发生。3.将失速防止动作设定为适当的值。(参照第80页 ...
三菱f700变频器
0l报警
答:
三菱变频器f700
报警 oL是减速运行时过电压,检查处理方法请看下面图片。
三菱变频器
出了
故障
该怎么维修?
答:
比如早期A200,Z200,A100,Z100系列,可能会是散热风扇坏,还有就是开关电源启动电阻坏,开关电源
故障
也会产生这种情况. 而A500,F500,A700,
F700
系列,一般是欠压检测光耦坏,也就是A7800,具体测量方法自己解决.(3)
三菱变频器
显示"Fn"故障信息如何处理?对于E500,A500,F500,A700,F700系列变频器显示此故障是散热...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三菱f700变频器故障记录查询
三菱变频器f700故障代码
三菱a740变频器故障说明书
三菱a800变频器故障
三菱f700变频器代码
三菱frf740变频器说明书
三菱变频器故障eou2
三菱f700变频器参数表
三菱f700变频器接线图