三菱PLC与触摸屏通讯
施耐德
PLC
可以和
三菱触摸屏通讯
吗,怎么建立通讯,施耐德
plc
的 型号是...
答:
肯定可以通讯的,都是知名品牌,要
PLC和触摸屏通讯
,一般是在触摸屏上设置!设置的时候你选择几个要点:通讯的COM,通讯的方式RS485,RS232,RS422取决于你PLC的通讯方式,波特率一般不用改!再就是做好正确的通讯线,做通讯线会在
三菱
触摸屏使用手册上会有的!深圳精展达高工0755-33181913,13480903564一...
显控
触摸屏
与
三菱plc
的
通讯
线引脚定义?
答:
看图,希望可以帮到你!
三菱
fx2n-48mr圆头和威纶
触摸屏通讯
线怎么做
答:
然后触摸屏的公共端接到plc的公共端(SG),一般买触摸屏的时候供应商都有与
plc通讯
的现成电缆,如果自己做的话需要用屏蔽电缆做。维纶通的触摸屏可以与
三菱
FX系列的链接,用的型号是维纶通MT6070i,MT6065I ,
PLC与触摸屏
的连线用的是FX-8000(6000)。在维纶通触摸屏销售的地方有卖。
三菱plc与触摸屏
的穿透
答:
穿透:也就是人机与
PLC通讯
良好的情况下,只使用人机的下载线就可以监控读写PLC的程序(通过
三菱
编程软件监控),目前使用的proface支持穿透功能,需要将PLC类型选为CPU通讯方式。另外,威伦通的人机需要做穿透的话,需要厂商提供接线方法,目前为止,我们还没有使用过威伦通的穿透功能。
触摸屏
与
plc通讯
问题,我现在有一台信捷OP320-A触摸屏(文本显示器),还有...
答:
如果两个
PLC
是485并且可以设置成不同的地址的话 那就可以用一台
触摸屏
接两个PLC
rfid如与
三菱plc
fx3u实现
通讯
答:
案例:此案例为FR336通过RS485接口与
PLC
组网:PLC FX3U通过扩展通信模块FX3U-485ADP-MB、FX3U-CNV-BD实现与FR336阅读器的Modbus RTU通信。系统配置:1.1.1 FR336配置参数 1. 启动计算机,进入到计算机的设备管理器当中,查看阅读器在此计算机上使用的串口号(仅适应于 USB 转串口线的版本);2. ...
三菱plc
工控板的RS232接口怎样与威纶TK6070IH
触摸屏
接口连接???如果自...
答:
你的HEX软件是什么版本 我是说你的工控板的转换HEX的软件 如果只是连线的话 就是 2,3,5,引脚 5是GND 公头对母头的话应该是直接连的 相对应 如果
通讯
不上 把 2,3对调即可
读取
三菱
的
触摸屏
与
PLC通讯
的日志文件
答:
打开触摸屏在触摸屏加载工程页面的时候点击触摸屏进入菜单选项在里面可以查看和修改
PLC与触摸屏
的所有
通讯
参数(我们那是MCGS的触摸屏)
求助!!AB
PLC与三菱触摸屏通讯
答:
兄弟你是说AB的micrologix1X00吧?1X00是
PLC
的型号,1761是它的扩展模块 正如你所说,1761是8针的圆口,用的是DEVICENET 至于GOT1000,必须看你所用的具体型号,不过这个关系不大(GT1585是最常用的)。你所说的DB9接口,确实是RS232,是不能通过它和DEVICENET直接通信的。根据你的要求,可以有两个...
威纶
触摸屏
与
三菱PLC
怎么监控啊
答:
如果是第二个,就是
plc
的
通讯
口没有富余的了,
触摸屏
与plc又本地连接,这时想中央控制室又能监控到现场情况,可以通过触摸屏进行上传,维纶触摸屏mt6070i(我用过的)有两个通讯口,其中一个口有com1与com3公用一个通讯头,与
PLC
的通讯占用2和3收发点,在6和9在焊接出两根线作为485的两根通讯线...