三菱电梯凌云2对磁极
三菱电梯凌云二对磁极
对不进
答:
解决方法如下:1、(P)SET1调到0,SET0调到DSW1按一下,开始慢车往下对极。2、(P)mon调到9,拔动开关朝LDO方向扳一下,开始慢车往下对极即可。
三菱凌云
系列
电梯磁极
校对怎么做?
答:
1. 电路板软件丢失或出错。 从新写入
磁极
2. 曳引机处曳引轮与其轴承不同步。紧固轴承与曳引轮处的衔接 3编码器及线路有故障。 更换编码器及其组件。
三菱凌云2电梯
怎么调对极
答:
1、(P203758 )SET1调到0 SET0调到D SW1按一下,开始慢车往下对极。
2
、(P203728)mon调到9,拔动开关朝LDO方向扳一下,开始慢车往下对极 3、(P203718)SPD1 调到1 SP0调到D,开始慢车往下对极
电梯
停到中间层,千万不要停到最顶层,在电梯部件都正常的情况下,对极对不上,调换电动机相序。
三菱电梯凌云
怎么做
磁极
校对
答:
1、
磁极
位置测定1)将
电梯
移动到顶层的下一层(HAND检修)2)将P1 板上的“SET1”调到“0”,“SET0”调到“D”3)将P1 板上的“ SW1”按到“↓”直道7 段码显示“PXX”并开始闪烁4)检修运行直道7 段码停止闪烁,磁极位置写入成功5)按动P1 板上的RST开关,将磁极位置存入ROM中6)将P1 ...
三菱凌云2
主机温度高有异响
对磁极
能好几个小时
答:
题主是否想询问“
三菱电梯
主机异响原因”?没调试好。三菱电梯主机异响原因是因为调试没调试好。转矩补偿不够。原因有多种,如果新梯出现这种状况,则为调试时没有调好;如果老梯出现这种状况,则为平衡系数被改变了。
三菱电梯凌云二
代换p1板写
磁极
怎么会检修往上开电梯却是向下检修往下开...
答:
磁极
对不上是飞车,跟方向没关系,看是不是三相电要调顺序。你那是能量反馈的吗?是不是718的主板?换主板是要倒参数的,要拿
三菱
的软件来才行,采纳呀
三菱电梯凌云2
怎么让他自己跑
答:
3、如果
电梯
运行顶层之前停止,重复步骤1和2。4、学习,运行进行
磁极
学习NLU。5、使电梯空载NL,并停在低层,将自动/手动设到自动位置。6、设置控制拒内的P1板上的旋转开关SET1=0,SETO=7,按下SW1--、--A—D在轿厢和层站显示器上重复显示。7、高速运行轿厢至顶层,可以进行磁力学习,当显示...
请问一下
三菱
菱云-2停梯时
电梯
有反溜车现象,主机晃动厉害,怎么解决_百度...
答:
先对个
磁极
看行不,不行就调抱闸时间,采纳吧
三菱电梯
LEHY-2能量反馈写完
磁极
写不上层
答:
1.请用手动写层,不要用自动;2.写层时注意观察DZ指示灯,看它点亮的次数和你实际楼层数是否相符;3.顶层停止时是否撞上限位?在DF插件上,好像是A1(我记不太清了,在控制柜盖上插件表上找一下吧),用万用表量一下上限位那根线的电压,如果没有DC48V的话,就是撞上限位了。4.减速开关是否...
三菱
抱闸开关
对磁极
有影响吗
答:
有。三菱抱闸开关会产生磁化的问题,
对磁极
有影响。
三菱电梯
抱闸检测开关是一种重要的安全设备,用于检测电梯中是否出现抱闸故障。