88问答网
所有问题
当前搜索:
三菱变频器pid控制实例
三菱变频器
恒压供水
PID控制
都需要设置哪些参数?
答:
方式2:直接方式。当启信号输进时
变频器
启动第一台泵当该泵达到最高频率时,变频器将该泵切换到工频运行,变频器启动下一台泵变频运行,相反当泵停止条件成立时,先停止最先启动的泵。
三菱
PLC怎样用通讯方式
控制变频器
?
答:
1.
三菱
PLC采用扩展存储器通讯
控制变频器
的系统配置1.1系统硬件组成FX2N系列PLC(门口版本V3.00以上)1台(软件采用FX-PCS/WIN-CV 3.00版);FX2N-485-BD通讯模(最长通讯距离50M);或FX0N-485ADP通讯模块1块+FX2N-CNV-BD板1块(最长通讯距离500M);FX2N-ROM-E1功能扩展存储盒1 块(安装在PLC本体内);带RS485通讯口的...
三菱变频器
内置
PID
怎么设置
答:
答:该过程中的具体操作方法对应各系列产品有所差异:除E500外,以上其它系列
变频器
中均可在未使用的输入端子中重新定义一个PID使能端,即该端子接通为
PID控制
方式,而断开为普通的V/F控制方式,例如:RL输入端子未作他用时,可设其为X14,即P180=14(用于A500、F500、F700和V500)或P60=14(用于F50...
三菱
PLC
的PID
指令怎么使用啊
答:
三菱
PLC
的PID
指令如下:1、对于温度系统:P(%)20--60,I(分)3--10,D(分)0.5--3 2、对于流量系统:P(%)40--100,I(分)0.1--1 3、对于压力系统:P(%)30--70,I(分)0.4--3 4、对于液位系统:P(%)20--80,I(分)1--5 PID操作系统里指进程识别号,也就是进...
PLC是怎样
控制变频器
对电机进行调速的?
答:
PLC
控制变频器
的运行有两种方式:1、变频器的控制信号包括:正转、反转、停止、急停、正点动、反点动、复位 及速度给定(包括模拟量给定,多段给定),将变频器所驱动负载所需的运转功 能确定后送给PLC去控制,PLC通过编制相应的程序完成 2、PLC和变频器之间的信息传递通过两种方式:A、I/O口连接,即...
三菱
PLC
控制变频器
进行低,中,高速的变频调速怎么设计?PLC要用三菱的FX1...
答:
三菱变频器
可以七段速(最高可以十五段速),分别对应的参数如下:RH RM RL 参数 Y0 Y1 Y2 0 0 1 P6 0 1 0 P5 0 1 1 P24 1 0 0 P4 1 0 1 P25 1 1 0 P26 1 1 1 P27 PLC输出
控制
只要对应输出就...
PLC温度
控制
梯形图 用
三菱
plc编写一段温度控制梯形图,控制温度30-60℃...
答:
当被控系统的温度在要求范围内,则绿灯亮,表示系统运行正常;当被控系统的温度超过上限或低于下限时,经调整且在设定时间内仍不能回到正常范围,则红灯或黄灯亮,并伴有声音报警,表示温度超过上限或低于下限。该系统充分利用电气智能平台现有设备,引入PLC和
变频器
于系统中,将硬件模拟和软件仿真有机结合...
如何用
三菱
PLC
控制
电气比例阀输出多段线性压力曲线
答:
是用于
控制
实现多段速运行的。如果用这个来控制压力输出。你只能设定恒定值。而
PID
设定可以有一个反馈渠道,你预先设置最大压力。列如最大压力值是5,
变频器
范围一般是0到10,当输出压力达不到5只有4时,变频器就会自动反馈到系统当中,这时候变频器就会自动加速运行从而达到标准设定值5,当输出超过设定...
三菱变频器
参数
答:
三菱变频器
参数三菱FR-D700变频器简单模式设定参数:Pr0:转矩提升 Pr1:上限频率 Pr2:下限频率 Pr3:基准频率 Pr4:3速设定(高速频率) Pr5:中速频率 Pr6:低速频率 Pr7:加速时间 Pr8:减速时间 Pr9:电子过电流保护 Pr79:操作模式选择。
plc
控制三菱变频器
七段速程序怎么写?
答:
变频器
侧,设定Pr4~Pr6,Pr24~Pr27多段速1~7的频率。PLC侧,数字量输出与变频器侧的RX,RM,RL,REX接驳。例如Y0~Y3接驳这4个点。然后MOV H1 K1Y0 速度1 MOV H2 K1Y0 速度2 。。。MOV H7 K1Y0 速度7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三菱PLC的PID速度控制
fx3upid控制实例
三菱PLC自己编写PID案例
fx3u4DA模块怎么和FX3U连接
三菱变频器pid恒压供水实例
PLC变频器PID
FX3U—4AD模拟量程序
PLC定时器加一个频率是什么
怎么让变频器显示频率